Side 1 af 2

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 18:37
af kaltoft
Hej Stokerpro

Jeg er som sådan godt tilfreds med mit multiheat 1.5, jeg har dog aldrig ændret i indstillingerne på fyret siden jeg flyttede ind på ejendommen i 2010, jeg vil derfor høre om der muligvis kan være noget at hente ved at optimere indstillingerne.

Fyret opvarmer et hus på i alt 179 m2 hvor dog kun underetagen er opvarmet da vi ikke bruger 1. salen, den bliver opvarmet af den opstigende varme fra stueetagen. Varmt vand kommer fra en kombivandvarmer som får varme fra fyret når det er startet op.

Alle rum er opvarmet med gulvvarme, bortset fra et gangareal hvor der er en radiator (og så 1. salen hvor der ikke er tændt for varmen)

Derudover har jeg netop færdiggjort renoveringen af et værksted på ca. 50 m2 hvor der er lagt gulvvarme ned, dette er dog ikke tilsluttet til fyret endnu, men regner med det bliver indenfor et par måneder.

Jeg brugte første år 6x paller med 896 kg på hver palle, sidste år brugte jeg ca. 6½ palle med 960 kg. på hver, og i år har jeg indkøbt 7x paller med 960 kg. på hver som står klart, jeg har ½ palle tilbage fra sidste år.

Jeg er som sagt godt tilfreds med fyrets formåen, men tror måske jeg kan optimere på fyrets ydelse i de her relativt varme måneder hvor fyret konstant pausefyrer.

Jeg har udlæst disse indstillinger fra fyret:

-40
H 1.7
L 1.7
P 05
7.0 H
6.0 L

Kan dette optimeres?

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 20:46
af Bigfoot
det kan det ihvertfald..... Men vi skal nok lige have Thy ind med lidt input

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 20:55
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, det giver ingen mening at have høj last = lav last, og heller ingen mening at have
ilt helt nede på 6 når du kun fyrer med træpiller. Samtidigt pausefyrer du meget, så
jeg vil anbefale du starter med at regulere brændselsmængden ned, og samtidigt lidt
mere luft på lav last.
Asken og kedelvægge i din Baxi må da være ret sorte i det for tiden ??

-40
H 1.2
L 0.6
P 05
7.0 H
7.0 L

Lad Baxi køre et døgns tid på disse indstillinger, og se om asken ikke bliver fin lys kaffebrun,
og at din Baxi går langt mindre på pausefyring. 8) 8)

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 21:06
af thy
kaltoft skrev:Hej Stokerpro

Jeg er som sådan godt tilfreds med mit multiheat 1.5, jeg har dog aldrig ændret i indstillingerne på fyret siden jeg flyttede ind på ejendommen i 2010, jeg vil derfor høre om der muligvis kan være noget at hente ved at optimere indstillingerne.

Fyret opvarmer et hus på i alt 179 m2 hvor dog kun underetagen er opvarmet da vi ikke bruger 1. salen, den bliver opvarmet af den opstigende varme fra stueetagen. Varmt vand kommer fra en kombivandvarmer som får varme fra fyret når det er startet op.

Alle rum er opvarmet med gulvvarme, bortset fra et gangareal hvor der er en radiator (og så 1. salen hvor der ikke er tændt for varmen)

Derudover har jeg netop færdiggjort renoveringen af et værksted på ca. 50 m2 hvor der er lagt gulvvarme ned, dette er dog ikke tilsluttet til fyret endnu, men regner med det bliver indenfor et par måneder.

Jeg brugte første år 6x paller med 896 kg på hver palle, sidste år brugte jeg ca. 6½ palle med 960 kg. på hver, og i år har jeg indkøbt 7x paller med 960 kg. på hver som står klart, jeg har ½ palle tilbage fra sidste år.

Jeg er som sagt godt tilfreds med fyrets formåen, men tror måske jeg kan optimere på fyrets ydelse i de her relativt varme måneder hvor fyret konstant pausefyrer.

Jeg har udlæst disse indstillinger fra fyret:

-40
H 1.7
L 1.7
P 05
7.0 H
6.0 L

Kan dette optimeres?
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Ja, det giver ingen mening at have høj last = lav last, og heller ingen mening at have
ilt helt nede på 6 når du kun fyrer med træpiller. Samtidigt pausefyrer du meget, så
jeg vil anbefale du starter med at regulere brændselsmængden ned.

-40
H 1.2
L 0.6
P 05
7.0 H
7.0 L

Lad Baxi køre et døgns tid på disse indstillinger, og se om asken ikke bliver fin lys kaffebrun,
og at din Baxi går langt mindre på pausefyring. 8) 8)
-40
H 1.7*******0,5
L 1.7*******1,0
P 05
7.0 H******* 7,0
6.0 L*********7,0
husk at bladre vidre med driftformsknap for at gemme og afslut med on/offknap

driftforms knap skal IKKE lyse

set 80 indtil kulden kommer da røgtemp vil falde betydelig

du bør gå ind og ændre i den anden menu også

alarmreset + menuknap

h 15
l 40
b30
r0,0

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 21:17
af Flemmingth
thy skrev:

-40
H 1.7*******0,5 :shock:
L 1.7*******1,0 :shock:
P 05
7.0 H******* 7,0
6.0 L*********7,0
husk at bladre vidre med driftformsknap for at gemme og afslut med on/offknap

driftforms knap skal IKKE lyse

set 80 indtil kulden kommer da røgtemp vil falde betydelig

du bør gå ind og ændre i den anden menu også

alarmreset + menuknap

h 15
l 40
b30
r0,0
Jeg tror Thy mener H= 1,0 og L= 0,5

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 21:22
af Bigfoot
jeg mangler at vide om der er iltstyring eller ej.... for er der, kan L sættes laveres

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 21:23
af thy
Flemmingth skrev: Jeg tror Thy mener H= 1,0 og L= 0,5
Ups helt sikker

Der er oplyst -40 og ilt% så det må der være.

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 21:33
af Bigfoot
thy skrev:
Ups helt sikker

Der er oplyst -40 og ilt% så det må der være.
alle de parametre kan du skam også ændre, selvom den ikke har iltstyring

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 21:40
af thy
Bigfoot skrev:
alle de parametre kan du skam også ændre, selvom den ikke har iltstyring
Ja -40 som bør være -20 uden iltstyring MEN 7,0 høj og lav 7,0 kan kun komme frem hvis iltstyring er slået til(au)

Baxi Multiheat 1.5 indstillinger

: 25 sep 2013 22:44
af kaltoft
Ja det glemte jeg at skrive. Der er iltstyring på fyret.

Jeg siger mange tak for indstillingerne, jeg vil taste dem ind i morgen og se hvad der sker.

Er de her indstillinger noget jeg kan køre med hele sæsonen, eller skal jeg regne med at taste nye ind når det bliver vinter?