Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 12:12
af Ralle1989
Hej alle. Har for 14 dage siden startet min nye blacstar med demirels og 16 kw brænder op. Men har desværre nogen gange lidt problemer med at returtemperaturen bliver alt for lav og shunt skulle være monteret korrekt, lige efter cirkulationspumpen på fremløbssiden. Keddeltemperstur står til 70 og shunt til 60. Håber nogen kan hjælpe, for jeg bliver snart gråhåret før tid

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 12:44
af Kigan
hva ver. styring køre du med?

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 12:49
af Ralle1989
V10,32

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 12:58
af Kigan
er den på nettet så man kan se grafer på den, det ville måske kunne hjælpe.

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 13:09
af Ralle1989
Ja det er den. Brugernavn er ralle. Flowmåler er holdt op med at virke, ved ikke hvorfor men cirkulationspumpen køre. Iltstyring står lige pt på vis.

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 13:17
af Oldgaard
Ralle1989 skrev:Ja det er den. Brugernavn er ralle. Flowmåler er holdt op med at virke, ved ikke hvorfor men cirkulationspumpen køre. Iltstyring står lige pt på vis.
At flowmåleren er stoppet med at virke, kan muligvis skyldes snavs i sien i flowmåleren

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 13:40
af Kigan
er der mulighed for at du kan tage et billede af din installien og ligge det op her? for det ser da lidt sjovt ud med den retur temp.

er det kun i styringen flowmåleren ikke virker eller står den helt stille når man kigger på den?

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 14:30
af Bjarne
Jeg kan se at din retur temperatur altid lander tilbage på de 27 gr. derfor tror jeg at det er den rigtige retur temp. - men at den så stiger på grund af at der bliver åbnet for en ventil et sted. f.eks vvb prio.

Jeg kan se at der er nøjagtig 1½ time mellem toppene på retur temp kurven, er du sikker på du ikke har urstyring på vvb som står åbner hver 1½ tim for at lukke igen ca 5 min senere?


På mit system er retur ca 26 gr ved normalt varme aftag til huset, men stiger ligesom din når vvb skal fødes,- og derefter tilbage igen til 26 gr.

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 14:36
af Kigan
hans retur skulle gerne ligge stabilt når man har shunt på.

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 14:37
af Slettet 15549
Bjarne skrev:Jeg kan se at din retur temperatur altid lander tilbage på de 27 gr. derfor tror jeg at det er den rigtige retur temp. - men at den så stiger på grund af at der bliver åbnet for en ventil et sted. f.eks vvb prio.

Jeg kan se at der er nøjagtig 1½ time mellem toppene på retur temp kurven, er du sikker på du ikke har urstyring på vvb som står åbner hver 1½ tim for at lukke igen ca 5 min senere?


På mit system er retur ca 26 gr ved normalt varme aftag til huset, men stiger ligesom din når vvb skal fødes,- og derefter tilbage igen til 26 gr.
27 grader i retur er da alt for lidt på en kedel med semirens der skal den være min 55 grader