Ingen cirkulation i anlæg

: 08 sep 2013 16:51
af Gamlehoejbenn
Jeg har bygget anlægget som skitsen viser. Kugleventilerne 1+2 er lukkede, da der arbejdes på 1 sal, og der gerne imens skulle være varmt vand. Der er derfor ikke meget vand i sløjfen. Vandet vil simptelhen ikke løbe rundt, trods flittig udluftning af vvb og anlæg. Sikkerhedsventilen er lidt utæt og skal skiftet på onsdag. Hvad er der galt her?

Ingen cirkulation i anlæg

: 08 sep 2013 19:04
af John Skov Jensen
Den kugleventil uden nr er det en manuel 3 vejs ventil der skal virke som fremløbsshunt ller hvad?
For så vil jeg mene der mangler en pumpe radiator/gulvvarme/vvb siden af shunten. Den zig zaggede del du har tegnet, er det vvb?

Ingen cirkulation i anlæg

: 10 sep 2013 21:53
af Gamlehoejbenn
Undskyld at jeg ikke har svaret før. Kugleventilen uden nr. er en radiatorventil med fjernføler til at blande returvandet med. Sidder delvfølgelig ikke på tilløbsrøret men under, (dårlig tegning) som sagt var sikkhedsventilen kaput, og jeg har købt en 3 bar ventil, ( som ikke lukker vand ud ved 3 bar, heller ikke ved 4 bar, hvorefter jeg tog trykket) Pumpe er tjekket og vender rigtigt, rør til vvb er monteret rigtigt, (Har prøvet at vende dem!.) Hvor meget betyder trykket i et lukket ekspantionssystem for vikrningen?

Ingen cirkulation i anlæg

: 10 sep 2013 22:01
af newpas
Hvad med at få udluftning på fremlæb?

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 05:37
af John Skov Jensen
Gamlehoejbenn skrev: Hvor meget betyder trykket i et lukket ekspantionssystem for vikrningen?
Mener du hvad trykket betyder for vandets evne til at cirkulere i systemet?
Trykket har ikke noget at sige i den hensende, om trykket er 0,5 bar eller 2 bar betyder intet, vandet vil cirkulere cirkulere uanset.
Men anlægget skal naturligvis være udluftet.

Og se så at få lavet en tegning der passer. Der er jo ikke nogen der kan hjælpe dig hvis tegningen ikke modsvarer virkeligheden.

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 15:02
af Gamlehoejbenn
Hermed revideret tegning. Det lyder fuldstændig tosset, hvad i alverden kan hindre vandet i at løbe rundt? Der er luftpotte, og der er udluftning på Metroen, Jeg fægtede med problemet i gr aftes, der der gik hul på pex-slangen til VVBen. HUL, der stod en fin stråle ud i rummet,Jeg skal ud og skifte røret imorgen, og vil gå frem efetr udelukkelsesmetoden, jeg kobler VVBen fra og sætter en stump rør mellem fremløb og retur og ser så om det løber rundt.

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 15:36
af newpas
Jeg vil stadig placere luftpotte på afgangsside pumpe!

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 16:19
af John Skov Jensen
Er der cirkulation ned gennem shunten eller slet ingen cirkulation?
Shunt ventilen, åbner den ved stigende temp eller lukker den. Jeg kan ikke læse ud af din forklaring om det er en kedelshunt der skal shunte vandet og køre alt fremløb direkte retur indtil det opnår 60 grader for at hindre kondens i kedlen eller om det er en fremløbs shunt der begrænser fremløbstemperaturen.

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 16:49
af Gamlehoejbenn
Det er en Danfoos termostatventil med fjernføler der ryger ned i en dyklomme på returen umiddelbart før indløb, foran dyklommen er der selvfølgelig et termometer. Det er et system til at hindre kondens i kedlen jeg selv bruger på mit anlæg, og det fungerer upåklageligt, og har gjort det i 8 år.
Jeg har haft det skiftevis åbnet og lukket under min testkørsel, og jeg tror ikke det har nogen betydning.
Er det en fed luftlomme i VVBen jeg ikke kan komme af med?
Jeg har åben ekspantion, så jeg er ny til lukket: Jeg har skiftet sikkerhedsventilen, 3bar, Når jeg fylder op stiger trykket til 4 bar, så stopper jeg og der løber ikke vand ud af sikkerhedsventilen,Hvorfor ikke? skal ventilen ikke åbne når der er 3 bar på anlæget?

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 17:28
af John Skov Jensen
Når returen nærmer sig de 60 grader og shunten lukker i burde der jo være fuld flow til vvb.
Du svarede ikke på om der er cirkulation gennem shunten eller vandet bare står helt stille i kedlen.
Men det lyder som en luftlomme i pumpe eller vvb.
Men det kan være en skidt løsning at have udlufteren på sugesizen af pumpen, man risikerer at den suger luft ind i systemet.
Din sikkerhedsventil skal naturligvis åbne ved det på ventilen angivne tryk, normalt i en kedelkreds 2,5 bar.
Få den skiftet omgående hvis den ikke fungerer, det kan være rigtigt farligt hvis trykket af en eller anden grund stiger så højt at kedel eller andet sprænger