Side 1 af 2

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 19:47
af Kenneth_85
Har fået godkendt rummet i dag af fejeren, så nu er det bare at fyre løs :lol:


Valgte et 10 kw blackstar mini, med 10.032 styring & touch
Det lader til vvs'erne har fået justeret den fint ind mht blandingen, fin kaffebrun aske.
Så langt så godt.

Vil sætte pris på hvis nogle af jer "kloge" vil tage et kig på mit stokercloud og komme med forslag til endnu bedre drift, ved godt jeg kører med alt for lidt forbrug, og alt for mange optændinger.
Men det bliver vel en hel del bedre, itakt med forbruget stiger icon_cheesygrin.gif

Og så lige et sidste spørgsmål, hvor skal jeg sætte føleren til retur temperaturen, Bare i den lomme hvor shunten sidder bag fyret.?

Håber på mange gode timer på dette forum

Hilsen kenneth christensen

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 19:52
af WoodyHugo
Flot ;-)

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 20:09
af Julehund
lækkert rum du har lavet dig der! :)

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 20:19
af Brandsen
Halløj i forum,

Ret flot må man sige ! Jeg tror dog en lille kølestoker ville pynte 8)

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 20:26
af pille bruger
Kenneth_85 skrev:Har fået godkendt rummet i dag af fejeren, så nu er det bare at fyre løs :lol:


Valgte et 10 kw blackstar mini, med 10.032 styring & touch
Det lader til vvs'erne har fået justeret den fint ind mht blandingen, fin kaffebrun aske.
Så langt så godt.

Vil sætte pris på hvis nogle af jer "kloge" vil tage et kig på mit stokercloud og komme med forslag til endnu bedre drift, ved godt jeg kører med alt for lidt forbrug, og alt for mange optændinger.
Men det bliver vel en hel del bedre, itakt med forbruget stiger icon_cheesygrin.gif

Og så lige et sidste spørgsmål, hvor skal jeg sætte føleren til retur temperaturen, Bare i den lomme hvor shunten sidder bag fyret.?

Håber på mange gode timer på dette forum

Hilsen kenneth christensen
Der er en ny version til din styring.
Du kan hente den her http://stokercloud.dk/version/
Indregulering af fyret, se side 22 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... ideret.pdf
Føleren til retur sætter du på retur røret der går ind for neden i bunden af fyret, og gør den fast med en strip + lidt rørisoleing.

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 21:00
af Kenneth_85
Pille bruger, kan jeg ikke bare opdatere styringen direkte?
Den er jo koblet til internettet

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 21:11
af T-mek
pille bruger skrev:
Der er en ny version til din styring.
Du kan hente den her http://stokercloud.dk/version/
Indregulering af fyret, se side 22 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... ideret.pdf
Føleren til retur sætter du på retur røret der går ind for neden i bunden af fyret, og gør den fast med en strip + lidt rørisoleing.
Lige et :?:
Hvis føler placeres som du beskriver, vil den så ikke bare vise den temp. som shunt er stillet til ?
Det er jo naturligvis en retur temperatur, men hvis man tænker placering af retur føler i forhold til udregning afsat effekt som ved flowmåler, så skal den vel placeres FØR shunt (på retur på hus) da udregning af afsat effekt må være noget med forskellen mellem fremløb og retur samt flow ?
Og ikke fremløb og "retur efter shunt" samt flow

Håber det giver mening.... new15

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 21:17
af pille bruger
Kenneth_85 skrev:Pille bruger, kan jeg ikke bare opdatere styringen direkte?
Den er jo koblet til internettet
Nej, den version er kun på kort opdatering.

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 21:19
af pille bruger
T-mek skrev:
Lige et :?:
Hvis føler placeres som du beskriver, vil den så ikke bare vise den temp. som shunt er stillet til ?
Det er jo naturligvis en retur temperatur, men hvis man tænker placering af retur føler i forhold til udregning afsat effekt som ved flowmåler, så skal den vel placeres FØR shunt (på retur på hus) da udregning af afsat effekt må være noget med forskellen mellem fremløb og retur samt flow ?
Og ikke fremløb og "retur efter shunt" samt flow

Håber det giver mening.... new15
Jo der er lidt figumdik ved den udmåling, men forskellen er kun den varme der afsættes i shunt strengen.
Det må regnes for petitesser de få watt.

Mit nye fyrrum

: 20 aug 2013 21:28
af T-mek
pille bruger skrev:
Jo der er lidt figumdik ved den udmåling, men forskellen er kun den varme der afsættes i shunt strengen.
Det må regnes for petitesser de få watt.
Hmm, lad os sige at shuntet temperatur er 60 gr. og "rigtig" retur fra hus er f.eks. 30 gr.
Kan godt se det ikke koster ret meget at shunte sit vand.

Men det må da have meget at sige om afsat effekt udregnes ud fra den ene eller anden retur temperatur...??
Placeres føler på shuntet kedel retur snydes styring jo til at tro at der afsættes mindre effekt, ikke at det har noget at sige driftmæssigt da styringen ikke regulere efter dette.