Side 1 af 1

Temp dif

: 19 aug 2013 11:11
af godsejeren
Daws folkens

Nu har jeg endelig fået fyret koblet til og startet op icon_cheesygrin.gif .

Nu er spørgsmålet så hvor langt ned jeg kan gå i kedel dif. Over er sat til 10 standard og under 5 kan man gå længere ned for at spare på eltænder også uden der sker noget med kedlen som er shuntet til 60 grader.

Temp dif

: 19 aug 2013 11:37
af Slettet 15424
Hej

Hvis du går for langt ned diff over vil kedlen for nemt komme over og slukke fordi den går i overtemp.
Også skal den jo tænde igen

Jeg kører selv med 15 grader over og 5 under

Temp dif

: 19 aug 2013 11:41
af Slettet 15424
Men det kommer også lidt an på om du har vvb priotering og hvilken styring du har

Temp dif

: 19 aug 2013 11:42
af pille bruger
godsejeren skrev:Daws folkens

Nu har jeg endelig fået fyret koblet til og startet op icon_cheesygrin.gif .

Nu er spørgsmålet så hvor langt ned jeg kan gå i kedel dif. Over er sat til 10 standard og under 5 kan man gå længere ned for at spare på eltænder også uden der sker noget med kedlen som er shuntet til 60 grader.
Ja, det kan du.
Meningen med de to diff funktioner er, at sker der noget hvor fyret ikke når at regulere ned,
og temp derfor stiger uventet højt, slukker fyret.
Det skal så tænde igen før at der er nogen der opdager, at temperaturen i radiatoren er blevet kold.
Fra fyret opdager at der er koldt og til det starter går den lidt tid,
og i denne tid falder temperaturen i varmeanlægget yderligere.
Det er derfor at diff under er sat til 5 gr.
Så når fyret at tænde op og lave varme, uden at man mangler komfort i stuen.

Temp dif

: 19 aug 2013 11:58
af godsejeren
Tak for de hurtige svar jeg kører videre med standard indstillinger

Temp dif

: 19 aug 2013 12:15
af Slettet 15424
Hvor mange grader har du sat ønsket vvb temp til?

Temp dif

: 19 aug 2013 12:25
af godsejeren
Bon Scott skrev:Hvor mange grader har du sat ønsket vvb temp til?
60 grader

Temp dif

: 19 aug 2013 12:37
af Slettet 15424
Ok så tror jeg du skal sætte diff over op til 15.
For når fyret laver varmtvand har det lov til at køre op på 80 grader og når det slår over på alm varmedrift vil det højst sandsynligt ligge over 80 grader og dermed lukke ned

Temp dif

: 22 aug 2013 13:07
af godsejeren
Bon Scott skrev:Ok så tror jeg du skal sætte diff over op til 15.
For når fyret laver varmtvand har det lov til at køre op på 80 grader og når det slår over på alm varmedrift vil det højst sandsynligt ligge over 80 grader og dermed lukke ned
Kan man ikke stille det ned til 70 grader så den ikke kører så langt op i temp

Temp dif

: 22 aug 2013 13:18
af Slettet 15424
Når den laver varmt vand med vvb priotering er styringen lavet sådan at temp setpunkt bliver ønsket temp i vvb plus 20 grader
Det kan du ikke ændre det er for at den laver hurtigere varmt vand