Fyret varmer alt for kraftigt

: 17 aug 2013 21:52
af Carsten-Svendsen
Jeg ved ikke præcist hvor meget for meget det varmer, for fyret er ikke koblet op til nogen internetenhed.
Men jeg ved at fyret overskyder med 10-20°C hver gang jeg har kigget til det. Desuden kører cirkulationspumpen næsten heller ikke selvom vandet er rigeligt varmt (denne kører bare for sig selv (Det er en nyere grundfos pumpe))

Jeg er jo elektriker så jeg har en idé om at det er enten P-delen der er for høj eller I-delen der er for lav, men det kan også være alt muligt andet, jeg ved jo ingenting om sådan et fyr/styring.

Pillerne er målt af, og dette er gjort efter 4-5 timers kørsel så mængden i sneglen er konstant. Kan det være pillerne der er for gode? Eller bruger vi simpelthen for lidt varme?

Der var ingen problemer med fyret da det stod ude i stalden med ca. 50 meters rørføring inden det var inde i huset. Nu står fyret nede i kælderen og varmetabet er derfor faldet ekstremt. Fyret går simpelthen på "Temp Stop." hele tiden og det tager altså virkeligt godt på brænderen når den skal tænde så meget oftere.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 17 aug 2013 22:18
af tvivleren
p led skal ned tror det er omkring 7,0
i led skal stå omkring 0,02
temp dif skal være 15 g over og under
pumpe stop omkring 40 g ,sæt pumpen over i styring

du kører vel på ur styring nu

der er fordi dit fyr starter for hurtig op
hvorfor har du ikke skrevet hvor i landet du residerer

Fyret varmer alt for kraftigt

: 17 aug 2013 22:41
af Hjemme teori
Brænderen klarer det nok, måske eltænderen bliver slidt, men mon ikke går indtil videre.

Hvis PI har fungeret OK i stalden er det nok ikke det. Tror du ikke bare fyret at ikke kan komme af med varmen, passer jo godt med at pumpen intet laver. Hvor meget yder fyret når du aflæser det.

Jeg har bortset fra lidt i denne uge ikke haft drift på fyret i 1½ måned - kun varmt vand. Så hvis mit fyr ikke stoppede på en ekstern føler ville det også gå stop på temperatur konstant.

Og en P på 7 er alt for højt.
Normale tal mener jeg er omkring 1,5-3 på P og 0,05 - 0,3 på I. Måske lidt højere hvis man har ujævnt forbrug, som ved 3-vejs VVB prioritering.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 17 aug 2013 22:42
af Kigan
Jeg køre med en
p led på 1,50
i led på 0,20

hva er det for et fyr vi snakker om?

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 04:32
af Flammen
dine P-I værdier ser fornuftige ud. har du mulighed for at aflæse dit flow i anlægget? tror problemet er der

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 07:44
af Hjemme teori
Flammen skrev:dine P-I værdier ser fornuftige ud. har du mulighed for at aflæse dit flow i anlægget? tror problemet er der
Hvor ser du hvad hans PI står til ?

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 10:20
af Carsten-Svendsen
Det er en Blackstar 30 KW kedel

Temp setpunk: 60
Diff over: 10
Diff under: 5

P: 2,5
I: 0,5

Rensning: Hvert 2. minut ved 4 sekunder

Det er galt er jo at processkurven skal flades mere ud, processen er simpelthen for voldsom.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 10:44
af martin_b
Vil også anbefale dig at skrue op for interval for rens. F.eks. 10 min og 7 sekunder.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 10:50
af Kigan
jeg ville forslå at du prøver at sætte P ned til 1,5 og ser hva der så sker..

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 11:11
af tvivleren
Carsten-Svendsen skrev:Det er en Blackstar 30 KW kedel

Temp setpunk: 60
Diff over: 10
Diff under: 5

P: 2,5
I: 0,5

Rensning: Hvert 2. minut ved 4 sekunder

Det er galt er jo at processkurven skal flades mere ud, processen er simpelthen for voldsom.
har du en meget stor hus

prøv p led på 7 i led på 0,02
og juster dit fyr ned i kw, der er jo ikke brug for så meget nu