Side 1 af 2

Underlig shunt

: 04 aug 2013 10:56
af baggadap
Hej alle

Jeg har lige fundet ud af at min shunt vist ikke er efter foreskrifterne. Jeg har aldrig målt på retur temp, da anlægget under tidligere ejer blev monteret af et større smede/VVS firma, og jeg gik ud fra alt var som det skulle være. Men har lige lavet et forsøg, hvor returen viste omkring de 40 grader! Men det var et kort forsøg, da der jo ikke rigtigt er noget at varme op her om sommeren, så ved ikke om det er retvisende.

Men hvad siger i - giver det nogen mening at have shunten placeret hvor den er? Det er blot en kuglehane, og den har altid stået helt åbent.

På forhånd tak!

Mvh Mathias

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:05
af Aaen
Jamen skal pumpen ikke sidde mellem shunt og kedel?

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:06
af Brandsen
Halløj i forum,

Arh, når den sidder så tæt på kedlen, og er helt åben, så vil jeg nærmest tro
der er fejl på målingen, den kan næppe være nede på 40 grader, hvis da kedlen
ellers kører med fremløb på f.eks 70 grader.

Hvor og hvordan har du målt retur temp ?

Hvis man taper et elektronisk stege termometer uden på retur røret,
og så isolerer udenom med et håndklæde, så måler det 6 - 8 grader
for lavt, og hvis man ikke isolerer med f.eks håndkælde eller rørskål,
så er misvisningen naturligvis endnu større.

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:07
af Slettet 15157
Hejsa

Du skal have pumpen ind i shunt kredsen som den sidder kan den jo ikke blande varmt vand fra fremløb i returen

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Jo, normalt sætter man pumpen før shunten, sådan er det i hvert fald på mine anlæg.

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:28
af pille bruger
Du skal have flyttet pumpen ind i shunt kredsen.
En vinter dag hvor alle radiatorer er åbne vil du få problemer med at varme hytten op.
Du får jo ikke flyttet varmen ud af kedlen pga. at pumpen er i radiator kredsen.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:46
af baggadap
Aaen skrev:Jamen skal pumpen ikke sidde mellem shunt og kedel?
Jo, det er netop det jeg undrer mig over - hvordan kan den overhovedet virke der hvor den sidder nu?
Pumpen sidder jo på returen og laver tryk ned mod shunten, og presser vel vandet den forkerte vej?

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:49
af baggadap
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Arh, når den sidder så tæt på kedlen, og er helt åben, så vil jeg nærmest tro
der er fejl på målingen, den kan næppe være nede på 40 grader, hvis da kedlen
ellers kører med fremløb på f.eks 70 grader.

Hvor og hvordan har du målt retur temp ?

Hvis man taper et elektronisk stege termometer uden på retur røret,
og så isolerer udenom med et håndklæde, så måler det 6 - 8 grader
for lavt, og hvis man ikke isolerer med f.eks håndkælde eller rørskål,
så er misvisningen naturligvis endnu større.
Jeg stripsede en føler fast på returen under en rørskål. Men som sagt, fyret kørte kun en times tid her i sommervarmen.
Men du mener shunten godt kan monteres sådan?

Underlig shunt

: 04 aug 2013 11:50
af Ollii
Præcis som min egen shunt også er monteret. Og dette også af et større vvs firma mens tidligere ejer havde huset.
Og nej det duer ikke. Shunt kommer til at virke som fremløbs shunt.

M.v.h. Ole.

Underlig shunt

: 04 aug 2013 13:11
af John Skov Jensen
baggadap skrev:Hej alle

Jeg har lige fundet ud af at min shunt vist ikke er efter foreskrifterne. Jeg har aldrig målt på retur temp, da anlægget under tidligere ejer blev monteret af et større smede/VVS firma, og jeg gik ud fra alt var som det skulle være. Men har lige lavet et forsøg, hvor returen viste omkring de 40 grader! Men det var et kort forsøg, da der jo ikke rigtigt er noget at varme op her om sommeren, så ved ikke om det er retvisende.

Men hvad siger i - giver det nogen mening at have shunten placeret hvor den er? Det er blot en kuglehane, og den har altid stået helt åbent.

På forhånd tak!

Mvh Mathias
Din kuglehaneshunt er også en halvringe løsning da den ikke er god til at holde returtemp konstant. Det er bedre at montere en termisk shunt, den kan meget bedre holde returtemp konstant.
Bliver returen for kold får du kondensproblemer i kedlen og med tiden er der fare for tæringsproblemer forsaget af denne kondens
Her er links til føler og ventil, det kan også være en danfoss ravk føler med en rav8 ventil. Danfoss løsningen er dog noget dyrere.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... 60-gr.html