utæt Baxi 1,5

: 15 jun 2013 13:27
af Poulf
Hej
Jeg har haft vandet af mit anlæg igår. Efter det blev fyldt på kommer der vand ud under baxien ovre i højre side for lågen foran. Det er ikke meget, gulvet bliver fugtigt men betonen optager det (foreløbelig). Jeg kom vand på og satte trykket til 2,0. Jeg plejer at have mellem 1,5 og 2. Der skal nok tømmes noget af når der kommer varme på. Min Baxi er 8 år.
Vand kommer ikke fra syrventil og den er helt tør inde i kammeret, ligesådan med dækpladerne over lågen. Aftapningsventil og tømmeskrue for luftkammer også ok.
Sidder der flere plader med pakninger under på siderne ?
Hvordan får man sidedækpladerne af ?
Er der nogen der har erfaringer/forslag til hvor vandet kan komme fra ?

mvh
Poul F

utæt Baxi 1,5

: 15 jun 2013 15:52
af thy
ja det er en utæthed ved nogle plader som kan afmonteres hvis der skal varmespiral i den... så af med den blå plade over lågen og af med isoleringen så vil du kunne se hvor den er utæt... skruerne er tit noget løse... men er der først utæthed er det nok ikke nok bare at spænde... finder lige link med info..

utæt Baxi 1,5

: 15 jun 2013 16:00
af thy
et link og et billed

viewtopic.php?f=22&t=18553
Baxi6.jpg

utæt Baxi 1,5

: 15 jun 2013 17:40
af thy
thy skrev:et link og et billed

viewtopic.php?f=22&t=18553
Baxi6.jpg
måske dyklommen... kan jo godt være ved tilslutning af rørføringen der kunne være en utæthed...der sidder vel ikke noget og drypper ned oven i baxien

utæt Baxi 1,5

: 17 jun 2013 16:31
af Poulf
Hej
Tak for svarene. Det er løst.
Det var en dårlig spændt dyklomme men den sad på afgangsrøret pakket ind i isolering, og så løb det ned lang røret og nedenud.
Så noget af isolering er noget fugtigt.
Pladerne foran kunne også efterspændes.

Er der nogen der har haft sidepladerne af ? skal de bare bøjes ? eller ?