Side 1 af 2

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 21:33
af Nygaardpillefyr
Hej
Vi vil meget gerne have pillefyr, men er helt nye indefor området og håber derfor, der er nogle der kan hjælpe med hvilket pillefyr, der bedst dækker vores behov.

Fyret skal stå i et stort fyrrum i kælderen med mulighed for en sliske ind af vinduet til at fylde op med piller.
Huset er 250 kvm + 140 kvm kælder - der er gulvarme i ca 120 kvm
Vores olieforbrug har været ca 5000 L om året
Vi er ok med lidt arbejde i forbindelse med fyret - men ønsker dog minimal vedligeholdelse og et driftsikkert fyr
Vores budget er ca 50.000 kr med opsætning mm.

Håber der er nogle eksperter der kan hjælpe os på vej.

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 21:37
af Aaen
5000 liter det er sku meget! Hvis du opdatere din profil mht. bopæl, kunne det jo være at der var nogen omkring dig, der ville vise sit fyr frem :-) Så kan du få en ide om , hvad du skal ha og ikke skal ha

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 21:46
af J-B
Hej og velkommen til.
Med dit olieforbrug skal du nok regne med en 16 kw. anlæg.
Jeg kan anbefale Scotte/Woody pillefyr, de kører uden problemer, er til en ok pris og skulle du komme til at mangle en reservedel en lørdag aften og du ikke har den på lager, så er der nok en i nabolaget der har det.
Den er meget nem at rense og har en meget god virkningsgrad.
Prøv at kontakte Søren (levi herinde) for at få strikket anlægget rigtig sammen og størelse på den http://www.dvcenter.dk
Ellers er der også andre anlæg som MGM, Vølund pellux, Baxi tpk mv.
Det bedste du kan er at komme ud og se forskellige anlæg i drift.
Hvis du udfylder din profil med hvor du er fra i verden og spørger om du må "sparke fyr" så skal der nok være en del der gerne viser deres fyr frem.

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:07
af Nygaardpillefyr
Tak - vil straks gå videre med dine forslag

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:15
af Tom_AT
Jeg tvivler dælme på at 16 kw er nok til 400 m2 bolig, i hvert fald hvis der skal være fuld varme overalt, ikke mindst med det olieforbrug.

Jeg tænker mindst 20 kw, måske 25 kw.

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:23
af Nygaardpillefyr
Skal nok lige tilføje at vi har en 1. sal (de ca 110 kvm) som stort set er uisoleret så derfor det store olieforbrug. Skal have nyt tag og efterisolere, så det burde hjælpe på det.

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:24
af Aaen
Nu kan det jo være at det er et gammelt u-effektivt oliefyr, lad og lige få nogle flere detaljer :-)

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:25
af Tom_AT
Nygaardpillefyr skrev:Skal nok lige tilføje at vi har en 1. sal (de ca 110 kvm) som stort set er uisoleret så derfor det store olieforbrug. Skal have nyt tag og efterisolere, så det burde hjælpe på det.
Du er nødt til lige at skære ud i pap, helt præcist hvor mange m2 du har at skulle varme op. Er det 250+110+140 m2 at varme op eller hvordan ? Det er jo ret vigtigt at få med.

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:34
af Nygaardpillefyr
Huset er 250kvm uden kælder. 110 kvm af de 250 kvm er 1. Sal. Derudover er der 140 kvm kælder som ikke bliver brugt til beboelse men dog skal der holdes en temperatur på 16-18 grader i kælderen. Håber det var mere klart.

Hjælp til valg af pillefyr

: 26 maj 2013 22:51
af J-B
En 16kw. Scotte vil nok kunne klare det og skulle du ikke få isoleret loftet i år, så kan du tune den til 20kw. hvis det kniber til vinter med at holde varmen.
Det vigtigste er at fyret ikke er for stor, så den står og lumrefyrer det meste af tiden.
Du kan evt. se hvad NBE anbefaler i størrelse http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html