Side 2 af 2

Scotte oser ved opstart

: 17 maj 2013 07:32
af Hjemme teori
Flammen skrev:du skal sætte værdien ned for ydelsesregulering. std er 10% pr min.
Har du rettet ovenstående?

Fyret skal tidligst kunne køre 100%, 9 minutter efter start.

Fyret kvæler ilden når det skruer for hurtigt op, og du skriver det køre 100% efter 5 minutter

Scotte oser ved opstart

: 17 maj 2013 07:51
af Christian_IA
Flunk skrev:Du kan forhindre den i at stoppe efter VVB drift ved at sænke max effekt ved VVB drift til f.eks 50 %, så vil den ikke komme så højt op i temp under VVB drift.
Så undgår du alle de optændinger.
Det har jeg gjort fordi min VVB er ældre og lidyt tilkalket og kan derfor ikke aftage varmen så godt.
Jeg har sat kedeltemp op til 70 C.

Scotte oser ved opstart

: 23 jun 2013 23:27
af All
Nej, men jeg har sat optændings effekten fra 100% ned 70% og det har løst problemet, den oser ikke mere. Optændings effekten er et udtryk for mange piller den tager ind ved optænding. Jeg har også gået over til ur styring for at undgå de mange opstarter.
Tak for hjælpen

Scotte oser ved opstart

: 24 jun 2013 10:13
af Hjemme teori
All skrev:Nej, men jeg har sat optændings effekten fra 100% ned 70% og det har løst problemet, den oser ikke mere. Optændings effekten er et udtryk for mange piller den tager ind ved optænding. Jeg har også gået over til ur styring for at undgå de mange opstarter.
Tak for hjælpen
Enten har du en anden styring eller også har jeg helt misforstået noget?

Optændingseffekten har intet med pillerne at gøre, men noget med hvor megen effekt der køres med på el-tænderen. Mængden af piller stilles andetsteds i styringen og opgives vist i de sekunder sneglen skal køre!

Men hvis det løser dit problem er det jo fint.

Scotte oser ved opstart

: 26 jun 2013 23:23
af All
Ja, det lyder lidt mærkeligt, men der står i min manual under korrektion 'eltænding' at det mængden af piller man ændre. Jeg har en 6.xx styring