Jeg har en Ekoheat 900. Den har kørt så og sige uden problemer siden aug sidste år men nu er den begyndt at opføre sig mærkeligt.

Den starter op men når man så kigger til den er den stoppet med alarm "Askeplade"

Jeg har renset det hele. Den stadig starter op men kan ikke holde sin cyklus og går i stå på et eller andet tidspunkt.

Den er kalibret og står ellers som standard på de fleste indstillinger.

Jeg kører version 1.50 (regner med at lægge den nye ind en af dagene)

Det eneste som er anderledes kva sidste uge er at vi ikke bruger så meget varme. Fyret begyndt at opføre sig mærkeligt da jeg skruede ned for vores gulvvarme i badeværelset. Det var det sidste sted hvor der var konstant varme på. I sidste uge kørte gulvvarmen også i huset men pga det varme vejr vi har haft nu er det slået fra så jeg lurer lidt på om det simpelthen er fordi fyret har for lidt at lave at den slår ud.

Nogen der har en ide til hvad det kan være?

Joshva

Fyret stopper

: 08 maj 2013 08:35
af Tvillingen
Joshva skrev:Hejsa

Jeg har en Ekoheat 900. Den har kørt så og sige uden problemer siden aug sidste år men nu er den begyndt at opføre sig mærkeligt.

Den starter op men når man så kigger til den er den stoppet med alarm "Askeplade"

Jeg har renset det hele. Den stadig starter op men kan ikke holde sin cyklus og går i stå på et eller andet tidspunkt.

Den er kalibret og står ellers som standard på de fleste indstillinger.

Jeg kører version 1.50 (regner med at lægge den nye ind en af dagene)

Det eneste som er anderledes kva sidste uge er at vi ikke bruger så meget varme. Fyret begyndt at opføre sig mærkeligt da jeg skruede ned for vores gulvvarme i badeværelset. Det var det sidste sted hvor der var konstant varme på. I sidste uge kørte gulvvarmen også i huset men pga det varme vejr vi har haft nu er det slået fra så jeg lurer lidt på om det simpelthen er fordi fyret har for lidt at lave at den slår ud.

Nogen der har en ide til hvad det kan være?

Joshva
af Tvillingen » 30 apr 2013 22:20

]
Joshva skrev:
Nogen der ligger inde med de tidligere versioner? Jeg kører selv med 1.51 og det virker bare. Dog har jeg ikke længere version 1.51 så inden jeg prøver noget nyt ville jeg gerne have den gamle version til at ligge.

Kan jeg springe fra 1.51 til 1.60 selvom jeg ikke fik 1.56 (den som skulle stoppe tilbagebrand)

Joshva


Jeg har lige opdateret fra 1,51 til 1,60,ingen problem.

DTX9003_v1.51.zip
(156.37 KiB) Downloadet 2 gange

????????????????

Opdater til v 1,60 ,og sæt så fyret på Sommerdrift eller on of drift.

Fyret stopper

: 08 maj 2013 08:56
af Pills
Det kan være gevindklodsen på askepladen der er defekt

Fyret stopper

: 08 maj 2013 09:22
af Joshva
hvis gevindklodsen er i stykker ville den så ikke give fejl med det samme? Den starter jo fyret op og varmer op og lukker så ned.

Hvis det alligevel er gevindklodsen hvordan kan man så set det? Tager den slet ikke ved eller hvad?
Joshva

Fyret stopper

: 08 maj 2013 12:14
af Søren-R
Det kan jo være at gevind klodsen udvider sig når den bliver varm og så derfor bliver for stor til gevindstangen.

Fyret stopper

: 08 maj 2013 12:29
af Pills
Hvis gevindklodsen er ved at være slidt, kan den måske godt flytte askepladen hvor den den går let men ikke hvis pladen kommer til et sted hvor den går lidt mere stramt
Men ellers skru klodsen af og se om gevindet er dybt eller slidt
Eller tag brænderen ud, hæld en håndfuld piller i brænderrøret og kør askepladerensning mens den er ude, så kan du se om det kører som det skal, når der er belastning på pladen fra pillerne

Fyret stopper

: 08 maj 2013 12:35
af Joshva
Troede ikke brænderen kunne køre hvis den var ude.

Det prøver jeg og vender tilbage
Joshva

Fyret stopper

: 08 maj 2013 13:32
af Pills
Det kan den godt, hvis du holder afbryder svitchsen, der sidder mellem brænderhovedet og kedlen inde, mens du prøver

Fyret stopper

: 08 maj 2013 21:20
af Joshva
Har nu prøvet som beskrevet og den trækker fint nok frem og tilbage så nu har jeg opdateret den med den nyeste software. Og sat den til at køre sommerdrift.

Dog lige et spørgsmål til den nye opdatering.

Under ekstra udstyr er der kommet flere valg muligheder. Dog forstår jeg ikke hvad de alle sammen dækker over. Vi har en shuntt til gulvarme koblet til anlægget. Er det noget af det man kan indstille for?

Joshva

Fyret stopper

: 08 maj 2013 23:15
af Joshva
Det var så ikke længe det gik. Den startede op som den skulle og det hele og een time efter var der alarm igen på Askeskuffen

Nogen der har et forslag til hvad der kunne være galt?
Joshva