Side 1 af 1

Placering af sikkerhedsventil

: 30 apr 2013 09:38
af hylegaard
Hej derude,
En bekendt skal have pillefyr.Det bliver monteret ca 3 meter fra det gamle fyr, med ny stålskorsten.

Er det lovligt at benytte den gamle sikkerhedsventils placering (hvor der er gulvafløb) som er ca 3 meter fra den nye kedel ?
Eller skal den monteres tæt på den nye kedel ?

Mvh Jens

Placering af sikkerhedsventil

: 30 apr 2013 09:46
af levi
hylegaard skrev:Hej derude,
En bekendt skal have pillefyr.Det bliver monteret ca 3 meter fra det gamle fyr, med ny stålskorsten.

Er det lovligt at benytte den gamle sikkerhedsventils placering (hvor der er gulvafløb) som er ca 3 meter fra den nye kedel ?
Eller skal den monteres tæt på den nye kedel ?

Mvh Jens
Den skal monteres på fremløbet lige efter kedlen, - på det højeste punkt.

Når man har 2 kedler, - vil jeg anbefale 2 sikkerhedsventiler (1 pr. kedel).

Placering af sikkerhedsventil

: 30 apr 2013 23:18
af newpas
Og hvorfor er det lige at sikkerhedsventil skal placeres på det højeste punkt? Og hvad vil det sige? Skal man så have sikkerhedsventil op på loftet??

Placering af sikkerhedsventil

: 01 maj 2013 10:11
af levi
newpas skrev:Og hvorfor er det lige at sikkerhedsventil skal placeres på det højeste punkt? Og hvad vil det sige? Skal man så have sikkerhedsventil op på loftet??
Nej det er ikke nødvendigt at sætte den på loftet :?

Den skal sidde efter kedlen på fremløbet - som det højeste punkt på fremløbet ude ved fyret.