Side 1 af 1

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 13:06
af CasperJ
Hej
Hvor mange varme kredse kan et mgm fyr styre?
Hvis fyret opstilles i en udbygning hvor der ønskes varme til gildesal samt værksted.
Og der føres rør ind til huset hvor der sættes pumpe til varme kredsen og en pumpe til vvb.
Kan der yderligere styres en pumpe i udbygningen til at forsyne varme kredsen til gildesal og værksted.

Mvh
Casper

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 15:59
af dannidines
Nu kender jeg ikke til MGM, men en nem måde at lave seperat styring af varmekredsen til gildesalen kunne være:

En 2-vejs ventil som en af disse. http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html på fremløb til gildesal, styret af en rum føler som F.eks. En af dem her http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html ... På den måde, så kan du gå ud i gildesalen - skrue op på ønsket temperatur, termostaten åbner for ventilen indtil temperaturen er opnået, hvorefter den lukkes igen (den vil så selv åbne/lukke for ventilen indenfor ønsket temp -1 / + 1 grad i gildesalen)

På ovenstående måde undgår du en ekstra pumpe på anlægget og får "intelligent/økonomisk" styring af temperaturen.. Faktisk kan rumføleren også tænde/slukke fyret samt start/stoppe cirkulationspumpen hvis du ønsker det..

Nå men, et bud på hvordan du kan lave det:-)

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 16:15
af Olaf13
Dannis forslag med en rum termostat kan jo også bruges til at tænde og slukke for en pumpe i den pågældende varme kreds i stedet for en 2 vejs ventil, i det det ikke er sikkert at MGM'en har en central pumpe ved fyret men kun en pumpe i de forskelige varmekredse.

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 16:20
af CasperJ
Det er jo ikke sikkert der er arme orbrug på begge kredse samtidigt hvis der fyres med pilleovn eller brændeovn i beboelsen.
Men hvis der startes en kreds der køler fyret så vil det vel starte op.

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 16:26
af mgmone
Hej
Som standard kan MGM styre 2 kredse med hver sin pumpe, der skal ikke være pumpe ved kedel, der fåes et tillægs modul til styringen med udgang for ekstra 2 pumper og 4 motor ventiler.
Hilsen Karsten

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 16:28
af CasperJ
Tak Karsten så er der jo ikke noget problem.

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 16:30
af dannidines
Så smid en ventil på hver kreds (beboelse, gildesal) og en rumtermostat på hver.. Stil termostaten i beboelsen til 21-22 grader og gildesal på 0 grader. Hvis du tænder pilleovnen i beboelsen, så lukker ventilen dertil og fyret "slukker" - og når du så går ud og drejer rumtermostaten i gildesalen op i temp = kun gildesalen vil få varme, da beboelsen er varmet op af pilleovnen... Når du er færdig i gildesalen drejer du termostaten ned på 0 igen = ingen varmespild dertil! Skulle beboelsen blive kold mens gildesalen varmes op = så åbner termostaten i beboelsen for ventilen dertil og begge steder modtager varme... Men igen af stederne får mere varme en den respektive termostat beder om...

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 16:31
af dannidines
mgmone skrev:Hej
Som standard kan MGM styre 2 kredse med hver sin pumpe, der skal ikke være pumpe ved kedel, der fåes et tillægs modul til styringen med udgang for ekstra 2 pumper og 4 motor ventiler.
Hilsen Karsten
Pisse smart det er indbygget, BUM! Det er faktisk det samme setup som jeg beskriver - bare indbygget (piv godt)

Pumpe styring af to seperate varme kredse.

: 06 apr 2013 18:55
af triumph
husk nu og sikre mod frost