Side 1 af 1

shuntventil

: 28 feb 2013 09:57
af Anders Juul
Hvordan skal shuntventil side i forhold til pumpe og varmtvandsbeholden.
Den skal vil side så tæt på akku tanken som muligt.

shuntventil

: 28 feb 2013 10:34
af Havmand
Hvad vil du shunte?
Hvis det er til fremløbet til dit hus, hvilken temp. vil du så shunte ned til?

shuntventil

: 28 feb 2013 11:30
af Anders Juul
Ja det er det fremløb til hus. 50-60 grader

shuntventil

: 28 feb 2013 12:22
af Havmand
Hvis man shuntede til 55 grader, og lader alt vandet løbe gennem VVB som det første, før det kommer videre i systemet, vil det være ganske fint.
Ellers en 3 vejs ventil, så du kan lukke VVB af, hvis dit fremløbs vand bliver koldere end 55, så du ikke tømmer VVB for varme

shuntventil

: 28 feb 2013 12:32
af Anders Juul
Okay hvad med pumpen Før eller efter shunt

shuntventil

: 28 feb 2013 12:40
af Havmand
efter shunten...

shuntventil

: 28 feb 2013 14:05
af Anders Juul
Det vil så sige at jeg kun får 55grader i VVB.
Er det ikke for lidt.

shuntventil

: 28 feb 2013 14:16
af Havmand
Nu er vi inde på bakterier ect.
grundet kalk bør temp være så lav som mulig... Men grundet bakterier skal temp. helst være over 54grader.
Dog tilrådes det en gang ugentligt at tæve temp. op, så der lige bliver ryddet op :great:

Hvis du hele tiden lader på din VVB, har du jo også 110 ltr. 55 graders vand.

Selv er jeg også lidt i overvejelser med hvad jeg gør, da det går hurtigere at lade VVB jo varmere vandet er...
Jeg er kommet frem til at jeg sætter min VVB før shunten, (alt mit grej sidder tæt pakket i kælderen) da jeg så kan lade VVB med højere temp.
- Jeg går virkelig med overvejelser med hvordan jeg bedst muligt kobler det sammen.