Side 1 af 1

gulvvarme problem..

: 18 feb 2013 19:22
af supra thomas
har nu fået monteret en 60c blande shunt på mit bio 18 anlæg, i håb om at få gjort buk med mit varmetab når min gulvvarme i garagen starter, dog uden den helt store held. nu lukker den bare for alt cikulation til alt huset når gulvvarmen starter i garagen... er virkelig ved at få grå hår, kanj eg virkelig intet gøre så den ikke taber så meget varme når den starter op??? fremløb er jo varm nok. men da blandeventilen sidder på retur, skal der jo ikke meget cold vand til før den lukker.... søger virkelig hjælp til dette problem..

gulvvarme problem..

: 18 feb 2013 23:33
af kreller
Har du målinger på hvornår shunten åbner op ? Hvis du kører 70 i kedeltemp, skal du have den justeret til omkring 57-60 grader.

Har du fået skruet op for dine pumper, så vandet ikke kører sneglefart i systemet ?

Kan styringen til gulvarmen ikke justeres til at køre med en mindre difference i åbne/lukke temp ?

Måske du skal have en blande shunt på gulvvarmen.

gulvvarme problem..

: 19 feb 2013 10:03
af Bigfoot
tror du svaret bliver anderledes af at oprette et nyt emne????