Side 1 af 1

pumpe på l5

: 09 feb 2013 20:14
af Kigan
Hej.

Jeg ville tilslutte min pumpe til styringen idag, så kunne jeg vælge udgang L5 eller L5NC hvad er forskellen på dem?

styre box scotte v.6,77

pumpe på l5

: 09 feb 2013 20:31
af hensan
NC eller NO er afhængig om udgangen skal være åben eller lukket (spænding på) når aktiveret.

Det sker ikke noget ved at du vælger den "forkerte" options - bortset fra at din pumpe kører når den burde være stoppet og omvendt.

pumpe på l5

: 09 feb 2013 20:35
af xkfc
Har du 2 forskellige udgange på printet der hedder L5, jeg tror det ikke. L5 eller L6
Jeg vil gætte på at NC står for normalt lukket, som er modsatte funktion af normalt åben. (NO)
Det er en mulighed for at invertere udgangen, det er nok NO du skal bruge.
Men du kan bare afprøve det. Jeg gætter på at der i NC er spænding på udgangen når fyret er stoppet,i NO kommer der spænding under drift, og det er jo det du skal bruge.

pumpe på l5

: 09 feb 2013 20:41
af Kigan
okay Takker :)

det giver mening nu, det er jo nok som i skriver for hvis man bruger den VVB så findes der jo ventiler der åben når de får strøm men der er og den er lukket når de får strøm ;)

pumpe på l5

: 20 feb 2013 00:02
af hassemp
Det er nøje beskrevet og vist i brugsanvisningen, at det er L5 og L6 der bruges. Styringen skal jo kunne forstå det, for at pumpestop virker.