Side 1 af 12

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 08:46
af supra thomas
nu har jeg fået min ventil monteret, men syntes ikke det virker efter hensigten, vis hanen lukkes så bliver min retur rør varm og fyret kan komme op på drifttemp hurtigt men ventilen åbner ikke så der kommer cikulation i huset. og åbnes ventil helt så kommer der cikulation men fyret falder meget i temp lige som den gjorde da jeg ikke have ventilen monteret..

Kan det virkelig passe at den skal sidde på retur siden og ikke fremløb siden??? har set nogle billeder på nettet hvor den sidder lige efter pumpen på fremløb går jeg ud fra..

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 09:19
af remme
E
SBES VTA-blandeventiler bruges som skoldningssikring eller som blandeventil i små (gulv)varmeanlæg op til 40 - 50 m². ikke som shuntventil...

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 09:25
af supra thomas
det var da lidt godt satans, var ved vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle lave, og fik den anbefalet at den kunne bruges :( så den kan slet ikke bruges så overhovedet? altså den er mere skidt end gavn

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 09:47
af supra thomas
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bland ... -1--p31625

Det er denne jeg har, og der står jo det er en blande shunt.. så den burde da virke så???

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 09:53
af john m
Det er en blandevent. men den er beregnet til at iblande koldt vand.

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 09:55
af remme
jamen den lukker jo for afgangen til huset når din kedeltemperatur overstiger temperaturen på shunten. Det må sgu give et koldt hus... sådan som jeg ser den og hvis den er monteret med den røde indgang mod fyret... eller også skal du ha en ekstra pumpe efter den til at føde dit hus med kedelvand og returvandet
og dit fyr er ikke sikret mod for kold retur vand i indgangen
'

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 10:10
af supra thomas
aner intet om det. gik til vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle have lavet, og de fandt stumperne. men skal den sidde på retur siden eller på fremløb siden ???

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 10:43
af supra thomas
tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 10:50
af Grevens
supra thomas skrev:tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????
... jeg tror du tager fejl, -hvis du tror du har fået en "kedelshunt" ... - den du har der, er vist ikke go´ til det du gerne vil bruge den til ...

... men der er andre der er klogere end mig der kan forklare forskellen ...

esbe vta ventil

: 09 feb 2013 11:24
af kovas
Hej.