Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 13:00
af Blaser
Hej,

Findes der andre pladejernskedler på markedet, udover denne her: http://www.lsstoker.dk/?Information:Hent_Brochure
Se pdf filen, der kan monteres uden shunt?


Blaser

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 14:09
af Tom_AT
Ja ja.. Der er ikke mangel på de fine ord :)
Men hvad skal skidtet koste ?

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 14:55
af Klaus
MGM behøver heller ikke shunt.

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 16:08
af John Skov Jensen
Blaser skrev:Hej,

Findes der andre pladejernskedler på markedet, udover denne her: http://www.lsstoker.dk/?Information:Hent_Brochure
Se pdf filen, der kan monteres uden shunt?


Blaser
Hvorfor mener du det er et vigtigt agument at kedlen ingen shunt skal have?
I min verden er det totalt ligegyldigt, en enkelt ventil fra eller til betyder intet

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 16:26
af Blaser
Jeg mener det er en fin detalje, hvis man som fx. på mit anlæg har behov for at reducere fremløbs temperaturen, spare jeg 1 ventil og pumpe.
Det giver alt andet lige bedre flow og en billigere installation og drift.

Blaser

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 16:37
af nemocharley
Pellmax ub behøver heller ikke shunt. Men det er ikke en stoker.

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 19:13
af John Skov Jensen
Blaser skrev:Jeg mener det er en fin detalje, hvis man som fx. på mit anlæg har behov for at reducere fremløbs temperaturen, spare jeg 1 ventil og pumpe.
Det giver alt andet lige bedre flow og en billigere installation og drift.

Blaser
Den er jo ikke beregnet til reduceret fremløbstemperatur
Sakset fra manualen
Indstillingsområde for kedeltermostat 70-85 Grader
Temperaturen indstilles på programmerings knapperne under prog og indstilles på den ønskede temperatur.
For at undgå korrosion i kedlen skal styringen stå på minimum 70 grader og min 75, ved korn fyring ellers bortfalder garantien.


Den indbyggede shuntfunktion virker selvfølgelig kun hvis fremløbet er varm nok til at den kan shunte internt i kedlen og derved holde en fornuftig temperatur i kedelbunden

Så hvad sparer du så egentligt? Intet, udover den termostatventil som normalt bruges som returshunt

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 20:30
af Blaser
Jeg prøver lige igen. Når jeg skal have en kedel temperatur på fx 80grader, er det nødvendigt at reducere fremløbs temperaturen!
Fremløb- og kedel temperatur er 2 forskellige ting!

Blaser

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 21:40
af John Skov Jensen
Blaser skrev:Jeg prøver lige igen. Når jeg skal have en kedel temperatur på fx 80grader, er det nødvendigt at reducere fremløbs temperaturen!
Fremløb- og kedel temperatur er 2 forskellige ting!

Blaser
Hey du, du behøves sgu ikke bruge ! Over for mig :evil:
Faktum er at Kedlen må/kan ikke justeres længere ned end en fremløbstemperatur end 70 grader jvfr fabrikanten, så hvis du ønsker en lavere fremløbstemp end de 70 skal du stadig bruge en fremløbsshunt uanset

Kedel uden behov for shuntventil?

: 31 jan 2013 21:49
af remme
Kan kun sige at det giver mening John :)