Side 1 af 4

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 13:27
af Husmandstøsen
Hej, min skorstensfejer mener at røggastemperaturen i mit anlæg er i underkanten. Hvordan hæver jeg den?

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 14:08
af Allan1575
Du tager det midterste par retadrere ud

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 14:20
af Ugelvig
Hvilken skorsten har du?

Det koster effektivitet at tage dem ud... :(

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 14:25
af Husmandstøsen
Jeg har en knapt 6 meter høj muret skorsten med isokern.

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 14:26
af Ugelvig
Så det er ene og alene et spørgsmål om kondensering?

Har du trækstabilisator i skorstenen? Hvad siger temperatuen ind i skorstenen?

Jeg ville lave mange krumspring, for ikke at skulle smide effekt ud til pipfuglene... :(

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 14:38
af Husmandstøsen
Det er desværre ikke kun et spørgsmål om kondens. Min kedel soder meget hurtigt til og jeg har problemer med røg ud af pillesiloen i fyrrummet. Jeg kender ikke temperaturen i selve skorstenen, men målt i røgrøret er den ca. 100 - 120. Jeg har trækregulator, men den åbner kun op i kraftig vind nu, tidligere stod den altid og vippede. Det anbefalede træk er 15 - 25 pa, trækket er ved nuværende temperatur målt til 8 - 10 pa.

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 14:54
af Allan1575
Husmandstøsen skrev:Det er desværre ikke kun et spørgsmål om kondens. Min kedel soder meget hurtigt til og jeg har problemer med røg ud af pillesiloen i fyrrummet. Jeg kender ikke temperaturen i selve skorstenen, men målt i røgrøret er den ca. 100 - 120. Jeg har trækregulator, men den åbner kun op i kraftig vind nu, tidligere stod den altid og vippede. Det anbefalede træk er 15 - 25 pa, trækket er ved nuværende temperatur målt til 8 - 10 pa.
Jeg havde det samme problem med at kedlen hurtig blev svinet til, men efter de midterste retardere blet fjernet er der ikke noget problem mere.
Hvad med glasset hvor du kigger ind i kedlen, soder det også hurtig til?......

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 15:01
af remme
Hvad er din kedeltemperatur?

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 18:43
af Denmark
Hmm, så er der altså problemer med det her fyr , jeg troede lige jeg havde findet et som der ingen problemer er/var med :)

Højere røggastemperatur

: 29 jan 2013 18:46
af Denmark
Kan problemet skyldes hvis der feks ikke er tilstrækklig luft tilførsel til rummet som fyret står i ?