Vedr. Scotte Plus styringen.
: 28 jan 2013 23:49
Har andre end jeg problemer med, at denne styring er alt for langsom, og af samme grund ikke kan køre temperaturer over 60 grader?
Kører jeg f.eks. som anbefalet af NBE 70 grader, så kører brænderen 90 - 100%, og det bliver den ved med, indtil temperatur "over" er opnået, uanset om den er sat til 10 eller 15, som jo er det højeste. Så stopper fyret selvfølgelig, når det har nået enten 80 eller 85 grader. Desuden koger kedlen bagerst forneden. Fyret starter efter nedkøling af sig selv igen, men det er jo ikke holdbart.
Det samme sker, hvis jeg f.eks. kører 65 grader, men så stopper fyret naturligvis ved enten 75 eller 80 grader.
Hvorfor falder effekten ikke, når temperaturen er opnået, og hvorfor opdaterer styringen ikke efter den ønskede temperatur? Ved nogen noget om det?
Jeg skulle hilse at sige, at det er en MEGET dyr fornøjelse, for sneglen kører hvert 10 sekund, og så kan jeg ligeså godt vende tilbage til oliefyret, for så er det faktisk billigere.
Den højeste temperatur jeg kan køre, uden at fyret stopper er 60 grader, og det er jo ikke nok, når det f.eks. fryser.
Jeg har forsøgt mig hos NBE, og de er totalt ligeglade, og ønsker ikke at besvare spørgsmål. De henviser til smed og grossist, og der får jeg heller ikke svar.
Er der andre der har oplevet lignende dårlig service fra NBE, for det kan vel ikke være i deres interesse, at de i oktober måned har solgt en samlet pakke til en grossist og en smed med en defekt styring, og at der ikke gøres noget ved det!
Det er en Blackstar 20 kedel med semirens, en 16 kw brænder og et 320 liters magasin.
Jeg har også et ret så alvorligt problem med kondens i skorstenen, så slemt, at skorstenen er helt mørkebrun af løbesod udenpå, og når det er frostvejr, er der et tommetykt brunt lag af frosset vand uden på skorstenen. Den står Gudskelov frit, så lugten generer mig ikke. Eneste måde at undgå det på er, at pille semirens ud, men så kører fyret næsten dobbelt effekt!
ALLE indstillinger er prøvet, også de samme som sammenlignelige fyr!
Undskyld det lange indlæg, men håber nogen kan hjælpe med råd og vejledning.
Mvh. Hasse
Kører jeg f.eks. som anbefalet af NBE 70 grader, så kører brænderen 90 - 100%, og det bliver den ved med, indtil temperatur "over" er opnået, uanset om den er sat til 10 eller 15, som jo er det højeste. Så stopper fyret selvfølgelig, når det har nået enten 80 eller 85 grader. Desuden koger kedlen bagerst forneden. Fyret starter efter nedkøling af sig selv igen, men det er jo ikke holdbart.
Det samme sker, hvis jeg f.eks. kører 65 grader, men så stopper fyret naturligvis ved enten 75 eller 80 grader.
Hvorfor falder effekten ikke, når temperaturen er opnået, og hvorfor opdaterer styringen ikke efter den ønskede temperatur? Ved nogen noget om det?
Jeg skulle hilse at sige, at det er en MEGET dyr fornøjelse, for sneglen kører hvert 10 sekund, og så kan jeg ligeså godt vende tilbage til oliefyret, for så er det faktisk billigere.
Den højeste temperatur jeg kan køre, uden at fyret stopper er 60 grader, og det er jo ikke nok, når det f.eks. fryser.
Jeg har forsøgt mig hos NBE, og de er totalt ligeglade, og ønsker ikke at besvare spørgsmål. De henviser til smed og grossist, og der får jeg heller ikke svar.
Er der andre der har oplevet lignende dårlig service fra NBE, for det kan vel ikke være i deres interesse, at de i oktober måned har solgt en samlet pakke til en grossist og en smed med en defekt styring, og at der ikke gøres noget ved det!
Det er en Blackstar 20 kedel med semirens, en 16 kw brænder og et 320 liters magasin.
Jeg har også et ret så alvorligt problem med kondens i skorstenen, så slemt, at skorstenen er helt mørkebrun af løbesod udenpå, og når det er frostvejr, er der et tommetykt brunt lag af frosset vand uden på skorstenen. Den står Gudskelov frit, så lugten generer mig ikke. Eneste måde at undgå det på er, at pille semirens ud, men så kører fyret næsten dobbelt effekt!
ALLE indstillinger er prøvet, også de samme som sammenlignelige fyr!
Undskyld det lange indlæg, men håber nogen kan hjælpe med råd og vejledning.
Mvh. Hasse