jeg har fået lagt gulvvarme i garagen, men indstallaøren har ikke indstillet mine flowmåler på anlægget..

hvad jeg kan læse ud fra mine rør så har jeg følgende mål..

kreds 1 : ca 80 meter

kreds 2 : ca 94 meter

dog er jeg i tvivl om hvad der står på en af slangerne da det er meget utydeligt på kreds 2 så enten er den ca 94 meter ellers er den 84 meter.. det er lagt i en 53 kvm garage..

hvad vil i mene flowmålerne skal stå på ca?

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 06 jan 2013 17:22
af BWJ
Hvis det er flowmålere med L/min. skal du bare stille dem så de står ens.

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 06 jan 2013 17:51
af supra thomas
ja det er målere med l/min ja man de kan jo stå ens fra 2 til 6 jo. så det er mere hvor de skal stå??

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 06 jan 2013 18:39
af levi
supra thomas skrev:ja det er målere med l/min ja man de kan jo stå ens fra 2 til 6 jo. så det er mere hvor de skal stå??
De skal stå så lavt som muligt :great:

Start med at give f.eks 2 liter pr. kreds - hvis det ikke er nok til at holde den ønskede temp. i dine rum (Der går lige 6-10 timer inden ud kan vurdere/mærke det) - så stiller du op på 3 liter.

Sådan bliver du ved indtil du har nået den temp. i dine rum du ønsker :great:

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 06 jan 2013 22:06
af Lille put i kedlen
Det kan også være en god ide at mærke og indstille efter om returen er lige kold på begge kredse.

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 06 jan 2013 23:38
af Paw Nielsen
Et lille tillægsspørgsmål, fra en novice.
Hvorfor sigter man efter så lavt flow som muligt i gulvarmekredsene?

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 07 jan 2013 09:00
af levi
Paw Nielsen skrev:Et lille tillægsspørgsmål, fra en novice.
Hvorfor sigter man efter så lavt flow som muligt i gulvarmekredsene?
Jo lavere flow pr. varmeaftager (Uanset hvilken type) - jo mindre ydelse skal pumpen køre på = energibesparende/Og bedre varmefordeling i anlægget :great:

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 09 jan 2013 18:35
af pll
Det med bedre varmefordeling er jeg ikke helt enig i. Ved for lavt flow vil der være stor forskel i fremløb og retur temperatur og dermed dårlig varmefordeling.
Bedste varmefordeling vil være med et flow vor forskellen i temperatur er lille. Dette afhænger dog også af hvoledes slangerne er trukket, det bedste er at lægge dem så fremløb og retur løber ved siden af hinanden.

indstilling af flowmåler på gulvvarme

: 09 jan 2013 21:02
af levi
pll skrev:Det med bedre varmefordeling er jeg ikke helt enig i. Ved for lavt flow vil der være stor forskel i fremløb og retur temperatur og dermed dårlig varmefordeling.
Bedste varmefordeling vil være med et flow vor forskellen i temperatur er lille. Dette afhænger dog også af hvoledes slangerne er trukket, det bedste er at lægge dem så fremløb og retur løber ved siden af hinanden.
Læs lige mit indlæg igen!.

Jeg skriver om varmefordeling i anlægget - jeg skriver ikke noget om varmefordelingen i gulvvarmen.

Der er en vis mængde varme der skal fordeles i anlægget, - den korrekte indstillingsmåde er som jeg har beskrevet tidligere i denne tråd (Det er forøvrigt også gældende på radiatorer - hvor man har forudindstilling på radiatorventilerne) - hvis man gør det på den måde jeg beskriver, - så giver varmefordelingen i gulvvarmen &/eller i en radiator sig selv efter korrekt indstilling - ellers vil man ikke kunne opretholde den ønskede rumtemp. uanset varmeafgiver!