Nej, ikkke endnu.
Eksperimenterde lidt og den kører nu på 8/42 på lav.
Er det tosset?
Baxi 2.5 indstilinnger
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 2.5 indstilinnger
0,2***går ud fra det er lav snegletid så 0,1
H 02
P05
HØJ
Blæs 19
Sek 20
Lav
Blæs 17****8
Sek 32*****20
næ det er jo samme mængde per minut så ikke nogen særlig forskel,dog for trækker jeg mindre mængde titere for mere jævn forbrænding...og der så vil kunne arbejdes op i sek til minimums grænsen nås for røgtemp
H 02
P05
HØJ
Blæs 19
Sek 20
Lav
Blæs 17****8
Sek 32*****20
næ det er jo samme mængde per minut så ikke nogen særlig forskel,dog for trækker jeg mindre mængde titere for mere jævn forbrænding...og der så vil kunne arbejdes op i sek til minimums grænsen nås for røgtemp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Baxi 2.5 indstilinnger
Hej igen,
Så er stokeren jo i gang igen og jeg kører med ovennævnte indstillinger.
Jeg har dog problemer med for lav skorstenstemperatur og dermed A1.
Er der nogen der har et godt forslag til en anden indstilling ?
Mange hilsner
Niels
Så er stokeren jo i gang igen og jeg kører med ovennævnte indstillinger.
Jeg har dog problemer med for lav skorstenstemperatur og dermed A1.
Er der nogen der har et godt forslag til en anden indstilling ?
Mange hilsner
Niels
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 2.5 indstilinnger
har du nogle turbolatorer ude for at hæve røgtemp lidt?
set bør være 80 når røgtemp driller
set bør være 80 når røgtemp driller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 2.5 indstilinnger
thy skrev:0,2***går ud fra det er lav snegletid så 0,1
H 02
P05
HØJ
Blæs 19
Sek 20
Lav
Blæs 17****8 gå op på 10
Sek 32*****20ændre til 19
næ det er jo samme mængde per minut så ikke nogen særlig forskel,dog for trækker jeg mindre mængde titere for mere jævn forbrænding...og der så vil kunne arbejdes op i sek til minimums grænsen nås for røgtemp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Baxi 2.5 indstilinnger
Hej Thy:-)
Jeg har set på 75 og to turbulatorer ude.
Jeg har prøvet med set 80 uden effekt.
Prøver nu med lav 10/19
Lige et spørgsmål.
Inde på menu hvor du stiller værdierne for p, l og h står der også 0.20. Hvad betyder det ?
Tak.-)
Jeg har set på 75 og to turbulatorer ude.
Jeg har prøvet med set 80 uden effekt.
Prøver nu med lav 10/19
Lige et spørgsmål.
Inde på menu hvor du stiller værdierne for p, l og h står der også 0.20. Hvad betyder det ?
Tak.-)
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 2.5 indstilinnger
det er minimums blæs det vil sige blæser kører 20+ de 10 på lavt groft sagt da det omregnes lidt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Baxi 2.5 indstilinnger
Hej igen
Nu har jeg kørt med indstillingerne i et par dage og jeg får stadig alarm.
Har du en ide om hvad der skal æmdres ?
Nu har jeg kørt med indstillingerne i et par dage og jeg får stadig alarm.
Har du en ide om hvad der skal æmdres ?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 2.5 indstilinnger
har du renset røg føleren?
blæs lav 12 sek 18lav
blæs lav 12 sek 18lav
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Baxi 2.5 indstilinnger
Hej Thy:-)
Røgføleren var bare totalt snasket til så den er blevet gjort ren - den burde jeg have tænkt på.
Tak:-)
Jeg kører nu med 12/18 og er meget i lav.
Men det er vel ok?
Røgføleren var bare totalt snasket til så den er blevet gjort ren - den burde jeg have tænkt på.
Tak:-)
Jeg kører nu med 12/18 og er meget i lav.
Men det er vel ok?