Størrelse på trykekspansionstank

: 02 okt 2007 09:44
af Flunk
Hej

Jeg har monteret en R15 i et hus på ca. 190 + 40 m2 opvarmet areal i 2 plan.
Tidligere var der fjernvarem med veksler og trykekspansionstank på 18 l
Nu har jeg så forøget vollumenet af vandet med de ca. 70 l der er i en R15.
Jeg har forøget trykekspansionstanken fra 18 til 24 l, men hvis driftstrykket er 2,5 bar ved varmt anlæg, falder trykket til under 2 bar når det køler af.
Er trykenspansionstanken for lille, eller hvad.
Er det i orden med så stor trykreduktion fra varm til kold anlæg ?

Alle kommentarer modtagees gerne

Flunk

: 02 okt 2007 10:10
af levi
Trykfald normalt.

Men vanvittigt højt tryk du kører med - normalt kører man med ca. 1-1,5 bars tryk på et centralvarmeanlæg.

Trykeksp. virker korrekt dimensioneret.

: 02 okt 2007 10:32
af Flunk
Hej Levi

2,5 bar er hvad fjernvarmeselskabet anbefalede til husinstallationen.
Jeg vil efter dit råd forsøge at sænke det til 1,5 bar i varm tilstand.
Det svarer til 15 m vandsøjle, og jeg har kun ca. 8 m til højeste radiator, så det skal nok gå.
Er der nogen bestemt måde en trykekspansionsbeholder skal vende på?
Jeg har købt en 24 l flad model.
Den sidder på pumpens sugeside på retur til kedel.

Flunk

: 02 okt 2007 10:59
af levi
2,5 bar er hvad fjernvarmeselskabet anbefalede til husinstallationen.

Jeps - men nu er det jo ikke fjernvarme du har :0).

Jeg monterer normalt en trykeksp. på fremløb, men taget din høje kedeltemp. i betragtning er det nok smart at montere den på retur.

Eksp. skal helst pege nedad (Dvs. gevindstudsen opad). - men det er ikke et krav, mere religion om hvorvidt levetiden påvirkes.

Der er også nogle som mener trykket bevæger sig hvis man monterer den opad, men det er nu ikke korrekt - det er en trykeksp. med membran, den er ifølge alle logiske love fuldstændig ligeglad med hvordan den monteres på anlægget.

: 02 okt 2007 14:48
af Flunk
Hej Levi

Husinstallationen er ved fjernvarme sekundærsiden af fjernvarmeveksleren og radiatoranlægget.
Husinstallationen er nu stokeren og radiatoranlægget.

Stokeren er godkendt til 2,5 bar drift
Fjernvarmeveksleren var i sin tid godkendt til 2,5 bar drift

Hvor er den store forskel ?

Flunk

: 02 okt 2007 15:38
af levi
Den store forskel er at fjernvarmecentralerne er NØDT til at køre højt tryk for at kunderne i yderområderne får varme.

Du har ikke behov for stort tryk, forskellen er - jo lavere tryk jo bedre holdbarhedsmæssigt i længden. (Også en af grundene til at de fleste fjernvarmecentraler anbefaler en krydsveksler så man ikke har direkte fjernvarme i huset).

En varmtvandsbeholder er trykprøvet til 16 bar, det er ikke ensbetydende med at det er det anbefalede tryk man kører med - tværtimod er det blot en indikation for at varen har gennemgået et kvalitetstjek ved det angivne (Oplyste tryk trin).

: 02 okt 2007 15:42
af Flunk
De 2,5 bar var på sekundærsiden af fjernvarmeveksleren(krysdveksler), altså på min side ind mod huset

Flunk

: 02 okt 2007 18:29
af petaas
En tommelfingerregle for drifttyrk på anlæg er :

højdeforskel fra lavestepunkt på anlæg til højeste punkt i meter delt med 10 + 0,5 bar = tryk ved koldt anlæg.

Mener at have læst at ekspansionsbeholder skal være 4 % af samlet vandindhold i varmeanlæg.

: 02 okt 2007 18:44
af petaas
8 meter delt med 10 = 0,8 + 0,5 = 1,3 bars tryk ved koldt anlæg

Mener også at det er de 1,3 bar som fortryk på ekspansionsbeholder skal sættes til.

Flunk skrev:Hej Levi

2,5 bar er hvad fjernvarmeselskabet anbefalede til husinstallationen.
Jeg vil efter dit råd forsøge at sænke det til 1,5 bar i varm tilstand.
Det svarer til 15 m vandsøjle, og jeg har kun ca. 8 m til højeste radiator, så det skal nok gå.
Er der nogen bestemt måde en trykekspansionsbeholder skal vende på?
Jeg har købt en 24 l flad model.
Den sidder på pumpens sugeside på retur til kedel.

Flunk

: 03 okt 2007 09:01
af levi
Hej Flunk - det forstår jeg - sekundær siden, men det jeg mener er at det tryk slet slet ikke behøver at være så højt :0)