Side 1 af 1

Kan man tune en cpi12

: 23 dec 2012 16:39
af danni-nielsen
Har jo den her dejlige cpi12 som jeg er rigtig glad for :great:
Jeg plejer for det meste og fyre med træpiller, men i år har futter det af sted på korn-raps afrens og en lille sjat træpiller.
Her i dag hvor det stormer en halv pilikan og huset er omringet af pingviner, kan det skutte helt følge med det køre 100% hele tiden og der bliver skam også fyret i brændeoven.
I det afrens jeg brænder er der faktisk en rigtig god del korn og raps kerner og smugle halm.

Har en kamstrup måler på anlæget og den siger det yder små 10 kw(det passe jo nok meget godt)

Køre pt i træpille programmet, kan se selve instillingerne i træpille og korn programmet er næsten ens, lidt forskel på snegltiderne, køre med iltstyring og der er ikke problemer med og holde det.
Kan man ikke tune sådan en djævle lidt så den kan varme lidt mere? :wink:

Kan man tune en cpi12

: 23 dec 2012 17:53
af thy
ja du kan øge brændsel ,så burde luft følge med..

Kan man tune en cpi12

: 23 dec 2012 18:35
af danni-nielsen
Som jeg forstår fyret så følger blæseren ydelsen på fyret og iltstyringen justere snegl ydelsen efter de sekunder sneglen er sat til og køre Max. Så hvis jeg sætter snegl ydelsen op så vil jeg vel kun få en feder forbrænding ud af det og ringer udnyttelse

Kan man tune en cpi12

: 23 dec 2012 18:38
af thy
danni-nielsen skrev:Som jeg forstår fyret så følger blæseren ydelsen på fyret og iltstyringen justere snegl ydelsen efter de sekunder sneglen er sat til og køre Max. Så hvis jeg sætter snegl ydelsen op så vil jeg vel kun få en feder forbrænding ud af det og ringer udnyttelse
så burde den give mere luft selv og der ved hæve ydelsen

du kan da prøve... du kan jo bare gå tilbage igen hvis det driller..

det er sikkert ikke ret meget mere der skal til...

MAN kan også snyde nogle styringer ved at hæve kedel temp de fleste kan nemlig køre næsten op til set punkt

Kan man tune en cpi12

: 23 dec 2012 21:56
af danni-nielsen
hmm ok må prøve og se på det

Kan man tune en cpi12

: 23 dec 2012 22:53
af timkenneth
ja. mere snegletid. jeg vil foreslå mange små skub.
jeg tror også du med fordel kan sænke ilt-procent 1-2 procent ift. træpiller.´
måske du skal lave et helt nyt program
nu er det ikke fordi du ikke har trækstabilisator eller en røgtemp på 300?