Side 1 af 2

åben ekspancionsbeholder

: 22 dec 2012 11:42
af dolfin
Hej jeg har en 3000 l akkumuleringstank på loftet, som køre som et åben system. Jeg vil nu gerne ha monteret en ekspansionsbeholder, og efter hvad jeg kan forstå skal den sidde oven på akkumuleringstanken, men må der godt fra toppen af tanken gå et rør vandret ud til siden, og lodret op i ekspansionsbeholderen. er der evt. en der har en tegning. der er selvfølgelig også et overløbsrør der ender ud i et afløb i fyrrummet. jeg fyre dagligt med 1 m stykker i stor kedel og har problemer med luft i systemet, kan man yderligere, sætte en ventil før indløbet til huset, for ikke at få luft ind i radiatorene med evt, termostat så vandet ikke kommer over 65-70 grader hvor stor skal ekspansionsbeholderen være når tanken er en 3000 l lodret stående der kan klare 6 bar det er jo et åben system så der kommer jo ikke yderligere tryk på

Venlig dolfin :lol:
glædelig jul til jer og tak for hjælpen

åben ekspancionsbeholder

: 22 dec 2012 22:00
af Ernst Drastrup
Vand udvider sig 4 % og lad os antage, at dit anlæg indeholder ca. 500 liter + 3.000 Ialt 3.500 liter så skal du have en 140 liter ekspansionsbeholder.

Ja tilgangangen til ekspansionen må gerne gå vandret ud fra toppen af akkumuleringstanken og derefter svinge op til ekspansionen.
Jeg prøver at finde et diagram, så du kan se, hvordan det skal strikkes sammen.
02-13-09 solv.bygget alm. varmeanlæg.JPG
02-13-21 Solv. uden frostvæske med med Akku-tank og pillefyr.JPG
02-13-12 Solv. - stor akkut. - veksler og Laddomat.JPG
Der er mange måder på at lave sådan et anlæg, men her er et par eksempler på, hvordan nogen har lavet det.
Men iøvrigt skal du lige snakke med din skorstensfejer, da det er ham, der skal kunne godkende det, før du må bruge det.
En ventil på fremløbet ind til beboelsen, kan ikke stoppe luftlommer, så du skal sætte T stykket til fremløbet, så der ikke kommer luft med ind der.

åben ekspancionsbeholder

: 23 dec 2012 12:47
af Havmand
Bland nu ikke æbler og bananer sammen - vil du ha åben ekspantion eller tryk?
Hvis du vælger tryk - er hele dit anlæg så godkendt til det??

Ang. Luft i systemet - ville jeg sætte et stort T-stykke på fremløbet ( helst efter din pumpe ) på T sætter du så en luftpotte og en autoudlufter - det virker!

Hvor holder du til i landet? På forummet her er der flere medlemmer landet over, der gene viser deres anlæg frem og deler ud af erfaringer.

åben ekspancionsbeholder

: 23 dec 2012 13:03
af dolfin
kommer fra Ikast
jeg bruger et åbent system derfor skal jeg også bruge en åben ekspansionsbeholder og der har jeg nu fået at vide størrelsen på fra Ernst og monterings vejledning og det med at gå ud og kigge på andre anlæg ?? ja det kan være meget godt men er det så sat rigtigt op det er lige det, for ham der har monteret mit andlæg var vvs mand og det hele her var den ene fejl efter den anden det er der efter som årene er gået ved at være rettet op på men kan man få en tegning på et korrekt opstillet anlæg ville det være nr.1 og vores ven Ernst har sendt mig noget som jeg kan bruge

åben ekspancionsbeholder

: 23 dec 2012 13:18
af John Skov Jensen
Havmand skrev:Bland nu ikke æbler og bananer sammen - vil du ha åben ekspantion eller tryk?
Hvis du vælger tryk - er hele dit anlæg så godkendt til det??

Ang. Luft i systemet - ville jeg sætte et stort T-stykke på fremløbet ( helst efter din pumpe ) på T sætter du så en luftpotte og en autoudlufter - det virker!

Hvor holder du til i landet? På forummet her er der flere medlemmer landet over, der gene viser deres anlæg frem og deler ud af erfaringer.
"Bland nu ikke æbler og bananer sammen"
Hvor nævner trådstarter noget om trykekspansion??

åben ekspancionsbeholder

: 23 dec 2012 14:04
af dolfin
hej John Skov du skriver Hvor nævner trådstarter noget om trykekspansion?? hvilket jeg ikke lige forstår hvad du mener jeg har en 3000 l lodret stående tank hvor der bliver sat en åben ekspansions beholder på toppen og du skriver også om en luft potte og en autoudlufter det havde jeg tænkt på men lige høre først om det var en ide og om der var noget man kunne bruge og mange tak for tippet

åben ekspancionsbeholder

: 23 dec 2012 14:25
af Tom_AT
dolfin skrev:hej John Skov du skriver Hvor nævner trådstarter noget om trykekspansion?? hvilket jeg ikke lige forstår hvad du mener jeg har en 3000 l lodret stående tank hvor der bliver sat en åben ekspansions beholder på toppen og du skriver også om en luft potte og en autoudlufter det havde jeg tænkt på men lige høre først om det var en ide og om der var noget man kunne bruge og mange tak for tippet
Læs nu hvad John skriver. Han skriver et svar til Havmand, som netop snakker om trykekspansion. Det er ikke dig han refererer til.

åben ekspancionsbeholder

: 23 dec 2012 17:40
af Ernst Drastrup
Hej dolfin.
Hvis du døjer meget med luft i anlægget, så kan det skyldes, at din cirkulationspumpe sidder på returen og pumper vandet hjem til kedlen.
Hvis det er tilfældet. Så prøv at tænke.: Solen opvarmer stuen, - termostaterne lukker for gennemstrømning af vand, og pumpen sidder nu og suger i returen. Det kalder man et vaccumanlæg, fordi der opstår vaccum i returen, den mindste utæthed, - det kan være ved en luftskrue, en radiatorforskruning, en pakdåse i en termostat. Utætheden kan være så lille, at der ikke kan komme vand ud, men der kan komme luft ind i systemet.
Jeg holder på, at pumpen altid skal monteres på fremløbet, så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside, så hedder det et trykanlæg. Og så ungår man luftproblemer.

åben ekspancionsbeholder

: 31 dec 2012 13:19
af dolfin
Ernst Drastrup skrev:Vand udvider sig 4 % og lad os antage, at dit anlæg indeholder ca. 500 liter + 3.000 Ialt 3.500 liter så skal du have en 140 liter ekspansionsbeholder.

Ja tilgangangen til ekspansionen må gerne gå vandret ud fra toppen af akkumuleringstanken og derefter svinge op til ekspansionen.
Jeg prøver at finde et diagram, så du kan se, hvordan det skal strikkes sammen.
02-13-09 solv.bygget alm. varmeanlæg.JPG


hej Ernst kan du sige mig hvor stor en akkumuleringstank jeg skal bruge til mit atmos DC 75 SE den kan fyre med meter stykker af træ.
jeg er blevet andbefalet af en sælger at jeg skulle ha en 3000 l men der er mange der bare snakker for at sælge så det er nok det klogeste at spørge nogen der er mere erfaren på området
02-13-21 Solv. uden frostvæske med med Akku-tank og pillefyr.JPG
02-13-12 Solv. - stor akkut. - veksler og Laddomat.JPG
Der er mange måder på at lave sådan et anlæg, men her er et par eksempler på, hvordan nogen har lavet det.
Men iøvrigt skal du lige snakke med din skorstensfejer, da det er ham, der skal kunne godkende det, før du må bruge det.
En ventil på fremløbet ind til beboelsen, kan ikke stoppe luftlommer, så du skal sætte T stykket til fremløbet, så der ikke kommer luft med ind der.

åben ekspancionsbeholder

: 31 dec 2012 13:52
af Tom_AT
dolfin skrev:

3000 liter akkumulering er alt for småt til en 75 kw kedel. Du skal op i noget der ligner 5000 liter før det giver mening. Jeg har 1800 liter til min 25 kw, og det bliver udvidet til 2900 liter næste år.

Du kan selvfølgelig sagtens bruge en 3000 liters tank, men det giver slet ingen mening hvis du spørger mig. 5-6000 liter, det giver også en langt bedre fyringskomfort.