Ingen/lidt cirkulation

: 18 dec 2012 15:00
af renisse
Hej, jeg har i weekenden installeret ny stoker. Efter installation kan jeg ikke rigtig få gang i cirkulationen rundt i huset.

Hvis jeg lukker for gulvvarmen, virker det fint i VVB og radiator, og vise versa.

Er der nogen herinde ser har nogle gode råd/forklaringer? Jeg tænker manglende udluftning, forkert opbygget system, for lidt pumpekraft osv.

Vedhæftet er der en skitse over anlægget
Varmesystem.pdf
(215.53 KiB) Downloadet 153 gange
Mvh René

Ingen/lidt cirkulation

: 18 dec 2012 16:35
af klinten
Har du monteret flowmåler? Ofte er det snavs der har sat sig i flowmåleren.

Ingen/lidt cirkulation

: 18 dec 2012 17:47
af abn
Luft ud, luft ud, luft ud. Og så lige luft ud en ekstra gang

Ingen/lidt cirkulation

: 18 dec 2012 23:37
af percy
Jeg har selv oplevet det med at der samler sig snavs læs:pakgarn i flowmåleren. Så af med den og tjek inden du begynder at skrue andre steder.

Ingen/lidt cirkulation

: 19 dec 2012 10:11
af renisse
Ok, altsammen gode bud, jeg prøver at lufte ud, lufte ud og chekke flowmåler. Den viser pt 350L/time er det lidt eller meget (god indikator for snavs i systemet)

Ingen/lidt cirkulation

: 19 dec 2012 10:54
af danni-nielsen
lad fyret køre op på 80-85* sæt pumpen op på trin 3 og lad den køre der i en små 10 min. Sluk pumpen og luft ud på samtlige radiator og andre udluftnings steder hvis du har lidt meget luft ved en radiator kan du med en svensknøgle løsne termostatventilen lidt ( husk godt med gamle klude og evt en spand da der lige pludsligt kommer vand :D)

Ingen/lidt cirkulation

: 19 dec 2012 10:55
af danni-nielsen
ved fuld skrald på pumpen skulle den gerne komme over 1000 L/T

Ingen/lidt cirkulation

: 19 dec 2012 11:04
af themasterdk
Har du snavs opsamler på anlægget? hvis ja, prøv at rense dem. Ellers en fin tegning du har lavet, hvad program har du brugt?

Ingen/lidt cirkulation

: 19 dec 2012 12:08
af renisse
Tak for gode råd, jeg må hjem og prøve i aften.

Det er tegnet i Microsoft Visio

Ingen/lidt cirkulation

: 19 dec 2012 16:07
af Ernst Drastrup
Hej renisse.
Når du har prøvet alt det, der nu er foreslået, og det ikke har hjulpet, så er der kun det tilbage.:
At pumpen til gulvvarmen er meget størrer end pumpen hjemme ved fyret.
Nå gulvvarmepumpen kører, så er den i stand til at lave så meget vacum i fremløbet, at dine radiatorer ligefrem vil komme til at køre baglæns.
Det er aldrig godt, at montere en størrer pumpe efter en mindre. Så vil den lave forstyrrelser i anlægget.

Det er mit bud på fejlen.

PS. Lige én ting mere. Din ekspansionsbeholder sidder efter pumpen. Den skal helst sidde før pumpen.
Der må aldrig være nogen komponenter mellem kedel og ekspansion.

Iøvrigt pæn tegnet.