Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 20:14
af Tweeker
Halløj her inde.

Jeg er blevet den stolte lejer af et stue hus på ca. 260 kvm.
Der op varmes med et Baxi 1.5. uden iltstyring.

Det er ikke over isoleret men med nye vinduer osv.

Nu har jeg det mindre problem at fyret ikke kan varme hytten op til mere end 20 grader.
og fyret går ikke højere op end til 53 grader. og så står det bare der og kigger.
og bruger et sted i mellem 30 og 40 kg om dagen.

Er der en tommelfinger regel til at indstille det efter så det kan komme til at give noget varme.

Har noteret følgende

Reset alarm + menu
104
p17
650
Reset alarm + operational knap.....
-20
H1.7
L1.7
PO5
8.0.H
6.0.L
Cal
NO.

Høj blæser - 22 - Sek 30
Lav blæser - 18 - Sek 56
Røgtemp - 125 - 135
Fremløb - 52
Retur 46

Mvh. en der fryser om røven ;)

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 20:43
af thy
Tweeker skrev:Halløj her inde.

Jeg er blevet den stolte lejer af et stue hus på ca. 260 kvm.
Der op varmes med et Baxi 1.5. uden iltstyring.

Det er ikke over isoleret men med nye vinduer osv.

Nu har jeg det mindre problem at fyret ikke kan varme hytten op til mere end 20 grader.
og fyret går ikke højere op end til 53 grader. og så står det bare der og kigger.
og bruger et sted i mellem 30 og 40 kg om dagen.

Er der en tommelfinger regel til at indstille det efter så det kan komme til at give noget varme.

Har noteret følgende

Reset alarm + menu
104
p17
650
Reset alarm + operational knap.....
-20
H1.7
L1.7
PO5
8.0.H den bør ikke være der uden iltstyring
6.0.L den bør ikke være der uden iltstyring
Cal den bør ikke være der uden iltstyring
NO.

Høj blæser - 22 - Sek 30 blæs 30 sek 20
Lav blæser - 18 - Sek 56
Røgtemp - 125 - 135
Fremløb - 52
Retur 46

Mvh. en der fryser om røven ;)
start der så kikker jeg lige nærmere senere...

driftformsknap må ikke lyse :great:

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 20:49
af Bigfoot
hmm thy.....

skal snegletider ikke ændres ved vedkommende også???

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 20:52
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvad har du sat din SET temperatur til ?
Vil gætte på et sted mellem 70 og 75, men den kunne være sat til en del lavere.

Hvad aflæser du i retur temp ?

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 20:59
af Jobak
Der er da vist noget "rive galt".
Som Thy skriver:
8.0.H den bør ikke være der uden iltstyring
6.0.L den bør ikke være der uden iltstyring
Cal den bør ikke være der uden iltstyring

Kan det tænkes at der HAR været en iltstyring på? Hvordan mon Eeprommen kan resettes ?
Jeg ville starte med at købe en ny eeprom version 109 istedet for en 104
Set temp til 75
Er alle turbolatorer i røgrørene ?
Er der rengjort bagved disse? (den lille sideklap afmonteres)

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 21:01
af Tweeker
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Hvad har du sat din SET temperatur til ?
Vil gætte på et sted mellem 70 og 75, men den kunne være sat til en del lavere.

Hvad aflæser du i retur temp ?
SET temp er sat til 75.

Retur temp er 46 p.t

Frem temp er 52

Til Thy.

De tal er der heller ikke, fik bare ikke slettet dem da jeg brugte copy/paste :oops:

Driftformsknappen er slukket.

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 21:14
af Tweeker
Jobak skrev:Der er da vist noget "rive galt".
Som Thy skriver:
8.0.H den bør ikke være der uden iltstyring
6.0.L den bør ikke være der uden iltstyring
Cal den bør ikke være der uden iltstyring

Kan det tænkes at der HAR været en iltstyring på? Hvordan mon Eeprommen kan resettes ?
Jeg ville starte med at købe en ny eeprom version 109 istedet for en 104
Set temp til 75
Er alle turbolatorer i røgrørene ?
Er der rengjort bagved disse? (den lille sideklap afmonteres)
Som jeg har skrevet til thy.

Er det en fejl fra min side.
8.0.H
6.0.L
Cal.
Står der ikke.

Fyret er renset hele vejen rundt for 4 timer siden. og bliver gjort ca hver anden da, eller når der bliver fyldt piller på.
Ved ikke hvad det der Prom er for noget. ;) kan også være jeg har taget fejl af noget af det.
dobbelt tjekker senere.

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 21:18
af thy
så har jeg tjækket op på hvad der burde virke..

snegletid
H 1,4
L0,6

SEK Høj skal sættes først
H15
L20

Blæs
H25
L10

forstår du opsætningen af talene

ps prom version har ingen betydning når ikke der køres iltstyring

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 21:22
af thy
Tweeker skrev:
Som jeg har skrevet til thy.

Er det en fejl fra min side.
8.0.H
6.0.L
Cal.
Står der ikke.

Fyret er renset hele vejen rundt for 4 timer siden. og bliver gjort ca hver anden da, eller når der bliver fyldt piller på.
Ved ikke hvad det der Prom er for noget. ;) kan også være jeg har taget fejl af noget af det.
dobbelt tjekker senere.
ok.. hvis ikke de tal jeg skrev i sidste besked virker juster vi bare lidt mere
rensning bør kunne komme op på min en uge..

ps er der renset hvor jobak skriver :great:

Ny til Baxi 1.5

: 05 dec 2012 21:44
af Tweeker
thy skrev:så har jeg tjækket op på hvad der burde virke..

snegletid
H 1,4
L0,6

SEK Høj skal sættes først
H15
L20

Blæs
H25
L10

forstår du opsætningen af talene

ps prom version har ingen betydning når ikke der køres iltstyring
Ja har for stået det.
Det bliver lige rettet i morgen tidlig. og så må jeg se om der ikke kommer noget varme på det.

Ja der er renset alle steder. og alle turbolatore sidder hvor de skal.