Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 02 dec 2012 07:57
af Bjarne Petersen
Hej

Jeg har et NBE 36 rørs vakuumsolfangersystem, det har kørt fint siden jeg satte det op for to år siden.

Her forleden dag opdagede jeg dog, at der var opstået selvcirkulation på solkredsen således at mit dyrt elopvarmet vand cirkulerede ud i manifolden :( (frostsikring er ikke sat til i styringen)

Nu har jeg stået og kigget lidt på pumpestationen til anlægget (en Flowbox Solar 7000 Single) og kan ikke rigtig blive enig med med selv, om der er en indbygget kontraventil i denne og hvor den evt. sidder.
Er der noghen som ved om den er indbygget i pumpestationen og om den kan skilles ad og renses ?

Med venlig hilsen
Bjarne Petersen

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 07 dec 2012 22:09
af poul efterlønner
Jeg har også haft problemer med selvcirkulation, selv med en indbygget kontraventil. :roll:

Jeg løste det ved at montere en zoneventil, (var blevet til overs fra den solvarme "pakke" jeg havde købt)
den er monteret så den åbner når pumpen kører, og lukker så snart pumpen stopper (monteret på samme strøm kabel)
herefter ingen cirkulation :P

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 08 dec 2012 09:06
af peos
Bjarne Petersen skrev:Nu har jeg stået og kigget lidt på pumpestationen til anlægget (en Flowbox Solar 7000 Single) og kan ikke rigtig blive enig med med selv, om der er en indbygget kontraventil i denne og hvor den evt. sidder.
Er der noghen som ved om den er indbygget i pumpestationen og om den kan skilles ad og renses ?
Der er en kontraventil i pumpestationen, men der er næsten ingen modstand i den i flowretningen. Så i flowretningen kan der godt opstå selvcirkulation.

Jeg havde også problemet og løste det ved at sætte en ekstra almindelig fjederbelastet kontraventil ind i solkredsen.

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 11 dec 2012 17:27
af Bjarne Petersen
Hej

Nu har jeg så også bygget en kontraventil ind i systemet, valgte en "klap ventil" som sidder vandret og indtil videre har jeg ikke haft selv cirkulation :-)

Poul, har du modulerende styring af din pumpe og i så fald hvor har du forbundet din motorventil ? en separat udgang på styringen eller ?

Med venlig hilsen
Bjarne Petersen

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 11 dec 2012 22:54
af poul efterlønner
Jeg har en Panex styring fra vvs eksperten

Har taget strømmen fra pumpen, så når pumpen starter, åbner ventilen,
der er godt nok ikke meget plads til den ekstra ledning i pumpe stikket.

Jeg havde tidligere monteret en fjederbelastet kontraventil (lodret) men den kunne det sagtens passere.

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 07:42
af peos
poul efterlønner skrev:Jeg havde tidligere monteret en fjederbelastet kontraventil (lodret) men den kunne det sagtens passere.
Det har du vist helt ret i. Jeg har lige - her hvor det ikke er blevet lyst endnu - konstateret, at temperaturen i manifolden på taget er +3 grader, mens det er -7 grader uden for.

Det kan vel kun skyldes selvcirkulaion på trods af de 2 kontraventiler, jeg nu har i solkredsen. Eller kan der være andre forklaringer?

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 11:02
af Emborg41
Hej

Jeg havde også problemer med selvcirkulation i starten.

Den "rigtige" måde at afhjælpe problemet er efter min mening at lave en "varmelås" ved tilgangen til VVB.

Peter

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 11:04
af levi
peos skrev:
Det har du vist helt ret i. Jeg har lige - her hvor det ikke er blevet lyst endnu - konstateret, at temperaturen i manifolden på taget er +3 grader, mens det er -7 grader uden for.

Det kan vel kun skyldes selvcirkulaion på trods af de 2 kontraventiler, jeg nu har i solkredsen. Eller kan der være andre forklaringer?
Det kan være frostsikringen i styringen der er aktiveret :great:

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 20:42
af peos
levi skrev:Det kan være frostsikringen i styringen der er aktiveret
Det var da et godt bud, men så vidt jeg kan se (og jeg har været inde i stage 4 og se efter) er der slet ikke en frostsikringsfunktion i styringen (version 6.03). Tager jeg fejl?

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 20:46
af levi
peos skrev:
Det var da et godt bud, men så vidt jeg kan se (og jeg har været inde i stage 4 og se efter) er der slet ikke en frostsikringsfunktion i styringen (version 6.03). Tager jeg fejl?
Uhh jeg kan ikke huske menuen i 6.03 - jeg ved funktionen er i de nye versioner...

Måske funktionen er i din version - men som et skjult punkt du ikke kan ændre i... - Men jeg må indrømme, - jeg kan ikke huske version 6.03 og dens opbygning...