Side 1 af 1

Lav ydelse på fyr, koldt hus

: 01 dec 2012 14:46
af Sokraten
Hej.

Vi har fået det her 20KW Woody installeret for et par måneder siden. Det kører fint, men nu når det bliver koldere, synes varmvandsprioriteringen at drille. Situationen i dag er, at 3 tager et brusebad. Usædvanligt, ja, men det hænder. Det betyder at alle radiatorer her 5 timer efter stadig er slukket. Fyret ser ud til at hygge sig. Yder 3-4 kw til at varme vandet op. Jeg ærgrer mig over at jeg ikke kan få noget varme i radiatorerne. Jeg har spurgt smeden, og han siger, at nu spørger jeg til noget kompliceret. Men kan der ikke gøres noget ved det? Jeg har rodet lidt i instillingerne, men kan ikke finde nogle muligheder herfor.
Så, kære højt værdsatte pilleekseperter. What now?

Mange hilsner,

Sokraten.

Lav ydelse på fyr, koldt hus

: 01 dec 2012 14:56
af TaagMan
Det er jo et klassisk eksempel på at en 3 vejs prioritering bare ikke altid er godt. Specielt hvis man ikke har en VVB der lader hurtigt. Få det lavet om til en 2-vejs prioritering i stedet, så varmer den på huset og din VVB samtidig. 3 Vejs ventilen kan han bare proppe den ene side af på. Så fungerer den lidt som en 2 vejs ventil.

Lav ydelse på fyr, koldt hus

: 01 dec 2012 15:28
af martin_b
Jeg skal en af dagene selv have lavet min 3-vejs-ventil om til en 2-vejs af samme grund som trådstarter - dog tager det ikke fem timer at varme VVB op, men nærmere en time - men det kan mærkes i huset alligevel. Nu lægger jeg mærke til, at du skriver "virker lidt ligesom en 2-vejs". Hvordan skal det forstås. Er der nogen ulemper ved en "proppet" 3-vejs i forhold til en rigtig 2-vejs-ventil?

Hos mig kommer fyret ind i den AB og VVB er på A og anlæg på B. Så regner jeg med et proppe B af, og så sætte et t-stykker på afgangen fra fyret, lige før AB, som så kobles på der hvor anlæg før sad på B. Er det ikke sådan?

Lav ydelse på fyr, koldt hus

: 01 dec 2012 17:19
af pll
Der er noget der ikke stemmer.
Hvor stor en beholder har du?
Hvis man regner på det så kræver det ca. 5,6 kw/t at opvarme 100l 48 grader (7 til 55)
Hvis dit fyr har stået på 4 kw i 5 timer er det 20kw/t, det skulle du kunne have varmet (20/5,6) *100= 560l fra 7 til 55 grader.
Hvis det er en ordentlig beholder burde den også kunne aftage noget mere end 3-4kw.

Mvh
Peter

Lav ydelse på fyr, koldt hus

: 02 dec 2012 10:47
af Hjemme teori
Jeg har en 300L hvor jeg så bruger begge spiraler (sol og kedel) og den aftager op til 20Kw hvis vandet i bunden er koldt og 13 kw lige inden tanken er fuld, så jeg synes også de 3-4kW lyder i underkanten og 5 timer er helt skævt (medmindre, den sidste bader glemte at lukke for vandet).
Mere info, hvad er rørdiminsionen til VVB?
Er alle eventuelle haner helt åbne?
Hvad kan fyret yde ved "drift" (jeg tænker er snavsamler eller flowmåler stoppet)