Side 1 af 2

Baxi 4.0

: 30 nov 2012 20:28
af Erbou
På arbejde har vi en baxi 4.0

Den trækker ca. 850 til 900 m2.
Der er to huse 1 på 350 og 400 og hald på 150 m2, det er rimlig dårlig isoleret. Halv gulvvarme og raditor.

Problemet er at det ikke kan følge med om vinteren :(

Det køre med:

Høj 1.0
Lav 0.6

Høj
sek 27
blæs 68

Lav
sek 45
blæs 30

Pause 14

Ville det evt. hjælpe med ilt styring??
Håber der er nogen der ville hjælpe..

Baxi 4.0

: 30 nov 2012 20:51
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis en Baxi 4.0 ikke kan 'følge med', så har I dælme da noget af et varmeforbrug.

Men, så kører den vel konstant i høj last, dvs konstant lys i knappen med 100% ??
Og så kan I vel bare øge H fra de nuværende 1.0 til f.eks 1.5 ?

Baxi 4.0

: 30 nov 2012 21:06
af Erbou
Haløj.

ja det kunne vi men så bliver det også dyre at køre med. jeg tænke mere på det iltstyring om det kunne hjælpe, så det ikke kom til at koste for mange piller??

Baxi 4.0

: 30 nov 2012 21:11
af thy
Ja iltstyring vil kunne gøre justering nemt og vil så bruge de rette mængder uden man skal tænke på om forbrændingen foregår mest økonomisk

Baxi 4.0

: 30 nov 2012 22:20
af snubbi
hej
ilt styringen koster omkring 2 paller piller, det burt den kunne tjerne hjem det første år :great:

Baxi 4.0

: 09 dec 2012 19:09
af ReneLaursen
Hejsa, jeg har for ca. 1 år siden overtaget en ejendom med et Baxi 4.0, huset er på 341m2, og der er en længe til der ikke varmes op p.t. Jeg fik monteret iltstyrring midten af sidste vinter, og siden har den kørt mere jævnt og ja, stabilt, samt forbrændingen ser væsentligt bedre ud end før. Jeg har fået lidt hjælp til atinstille det, idet det er mit første fyr, jeg ved den er sat ned til det mindste af øko årsager, men hvis der er 3-4 steder åbent på engang kan det ikke følge med, og desuden ligger jeg med et forbrug på ca. 60-70kg i døgnet... hvilket jeg syntes er meget. hvad bruger i med de mange m2 der opvarmes, og er der nogle kloge råd på hvor økonomisk man kan indstille en 4.0? vh. René (Slagelse)

Baxi 4.0

: 09 dec 2012 19:34
af thy
ReneLaursen skrev:Hejsa, jeg har for ca. 1 år siden overtaget en ejendom med et Baxi 4.0, huset er på 341m2, og der er en længe til der ikke varmes op p.t. Jeg fik monteret iltstyrring midten af sidste vinter, og siden har den kørt mere jævnt og ja, stabilt, samt forbrændingen ser væsentligt bedre ud end før. Jeg har fået lidt hjælp til atinstille det, idet det er mit første fyr, jeg ved den er sat ned til det mindste af øko årsager, men hvis der er 3-4 steder åbent på engang kan det ikke følge med, og desuden ligger jeg med et forbrug på ca. 60-70kg i døgnet... hvilket jeg syntes er meget. hvad bruger i med de mange m2 der opvarmes, og er der nogle kloge råd på hvor økonomisk man kan indstille en 4.0? vh. René (Slagelse)
jeps der kan stilles mange ting så det bliver mest muelig økonomisk...

først slukker du driftformsknap.... så kan den sikkert følge med :great:

når du får tid kommer du med alle tal i følgende menuer
så trykker du alarmreset+menuknap samtidigt ca 3-4sekunder

og så alarmreset+driftformsknap samtidigt ca 3-4sekunder

set?
MIN?

så stiller vi lige den bedst mueligt :great:

ps har du boremaskinebørste til turbolatorrør

Baxi 4.0

: 09 dec 2012 20:58
af ReneLaursen
Hej igen, jeg må klart udmelde at jeg er imponeret over den hurtige respons ;o)

jeg har førsøgt at læse mig til følgende og håber det giver mening ;oI

104
P15
b70

-40
H0,2
L0,1
P05
7,0H
6,0L
AU
SET: 73
MIN: 14

Check, har fået indkøbt boremaskinebørste til turbolatorrør, renser ca hver 3-4 uge, for langt imellem??

håber det giver mening....

Hilsen René

Baxi 4.0

: 09 dec 2012 21:24
af thy
ReneLaursen skrev:Hej igen, jeg må klart udmelde at jeg er imponeret over den hurtige respons ;o)

jeg har førsøgt at læse mig til følgende og håber det giver mening ;oI

104
P15********10
b70

-40
H0,2******0,3
L0,1
P05
7,0H
6,0L
AU
SET: 73
MIN: 14

Check, har fået indkøbt boremaskinebørste til turbolatorrør, renser ca hver 3-4 uge, for langt imellem??

håber det giver mening....

Hilsen René
kun små ændringer men ca 50% mere effekt i lav og lidt over 100% mere efekt på høj det skulle række langt.. :great:

en ny prom til 150kr ca vil kunne hjælpe lidt mere...men det her skulle kunne gøre trikket for nu..

ps husk at bladre med driftformsknap inde i menuen ellers gemmer den ikke....blad for sikkerheds skyld vidre en omgang og afslut med tryk på on/off knap :great:

Baxi 4.0

: 09 dec 2012 21:31
af Jobak
@Thy: Hvordan mener du at de ændringer du har lavet, ændrer noget på lav?
Er det p.gr.af den kortere pause tid?