Side 1 af 2

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 16:27
af T-Petersen
Hej Pillemisbrugere

Jeg har købt mig et Scotte Black Star Mini BS Semirens 10KW
og fået monteret det og startet det op igår (17/11-2012)
Fyret kører super godt og giver massere varme, men der bliver altså ved at dryppe vand fra mit røgrør.?
Regner selvfølgelig med det er kondens, men hvorfor drypper det stadig efter et døgn? Er det normalt?

Fyret står i isoleret rum så der er ikke koldt i rummet. Vil skyde på ca 15-20grader i rummet.
Jeg har ca 50cm vandret røgrør hen hvor den så går ind i 3,5m dobbelt isokern skorsten.

På forhånd tak. ; ) Thomas

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 16:32
af nasty
Har du skruget det bagerst spjæld op?

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 16:33
af T-Petersen
Nej skal det , det:?

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 16:34
af pille bruger
Se side 4 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Er kedeltemperaturen sat op på 65 gr. og shunten på 55 gr. ?

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 16:48
af T-Petersen
Kedel temp 65
10 over
5 under
min shunt er lidt svær og tyde for en tømmer men det er en honeywel mener jeg den hedder og den går fra 2 - 7. Jeg har sat den på 5

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 16:59
af Hjemme teori
Hvad den står på er sådan set ligegyldigt, du er nødt til at kende retur temperaturen ved at måle den.
Så kan du finindstille ventilen og så skulle den passe fremover. Så hvis ikke du har termometer i bunden af kedlen eller i returen, må du starte med at finde en måde at måle den, så du får sikret at returen er varm nok.

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 17:05
af T-Petersen
Oka det må jeg gøre så.

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 17:12
af Bjarne B.
Det er helt normalt med kondensvand alle vegne den første tid (skorsten, askeskuffe, de øverste låg m.m). Jeg tror, mit dryppede i en måneds tid, men så holdt det også op. :great:

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 17:24
af Hjemme teori
Jeg kan godt forstå at der er kondens ved opstart, men en måned?

Hvad skulle ændre sig fra efter et døgn til efter 30 dage, det kan jeg ikke gennemskue.

Det enseste jeg kan se er at ydnyttelsen falder en "lille" smule, men hvis det afhjælper det, tror jeg man kører den for snævert. Så vil jeg hellere justere returen lidt op, eller få tjekket pillerne for vand.

Er der nogen der har prøvet at tjekke piller i microovnen som man gør med hø. Varmer det op til det ikke taber sig mere (med et glas vand i ovnen samtidigt, så den ikke brænder af når al vandet er ude af pillerne)

Kondens i røgrør.?

: 18 nov 2012 17:58
af Slettet 12854
Efter evt. lang periode med slukket fyr, f.eks. om sommeren, opstår der så alt dette kondens igen ved opstart ?