Side 1 af 2

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 12 nov 2012 20:49
af haderslev1234
Har lige fået denne monteret (endelig) Kører egentlig ganske fint. Dog er der nogle ting jeg
er i tvivl om.

Føler er sat til 33 grader, men fremløb og retur er altid højere. Mellem 40-44 grader og det er efter pumpen har kørt et godt stykke tid. Er
føler/termostat defekt ?

Smedegaard pumpen: (kender den ikke!) bøvlede godt nok lang tid med at få luften ud af kredsene idet den gik op og ned i hastighed osse selvom jeg havde pillet den fra styringen. Men efter 2 timer fik jeg luften ud af de 5 kredse jeg har sat til. Mangler stadig 3, men de kommer først på næste år, da gulve skal brækkes op m.v Hvad skal pumpen stilles på?, den har ingen autofunktioner, men et grønt mærke i midten hvor jeg
så har valgt at indstille knappen på.
Gulvvarmeshunt.jpg

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 12 nov 2012 21:42
af Havmand
Motiorner lige din shunt føler...
- jeg tror dog ikke du skal stole på angivelsen på selve følerhovedet...

Din pumpe bør stå i det grønne område... Så er du rimeligt godt dækket ind

Finpudsning:
Hvis alle kredse er åbne, og returen stadig er varm (30+) kan du godt skrue lidt ned for pumpen...
Hvor imod er returen kold (25-) ville jeg skrue en anelse op for pumpen...

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 13 nov 2012 19:48
af haderslev1234
Hvad mener du med at "motionner" ? Føleren er bare stoppet løst ind i lommen øverst til venstre. Skal lommen
forsegles med et eller andet?

Påtænker at få lagt sildeparket på 85 M2 gulv hvor der samtidig skal ligges gulvvarmeslanger. (Må se om jeg får råd :| ). Derfor vil
jeg ikke have, at temperatur kommer for højt op og smadrer gulvet.

Jeg troede at shunten sørgede for en max. temperatur og ikke en svingende 15-20 grader over? :(

Vil lige prøve at skrue ned for pumpen og holde lidt øje.

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 13 nov 2012 21:31
af Havmand
Motioner shunten ved at dreje frem og tilbage på termostaten...
Svinger din temperatur, eller er den "blot" 20 grader højere end termostaten står på?

Hvis din temp svinger - så prøv at sætte pumpen på konstant flow...
Er din temp generelt for høj, så glem skalaen på selv termostaten, men juster den ind efter selve gulvvarmenshuntens temperatur.

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 13 nov 2012 21:43
af TaagMan
haderslev1234 skrev:Føleren er bare stoppet løst ind i lommen øverst til venstre. Skal lommen
forsegles med et eller andet?
Føleren skal jo føle på mediet. Du skal have den splattet ind i et eller andet så den kan få ordentlig forbindelse. Kølerpasta, kobberpasta. Fedt... olie... etc.

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 13 nov 2012 22:58
af Blaser
Hej,

Jeg har selv haft lidt problemer at styre temperaturen på gulvvarmen, efter en ombygning af anlægget. problemet har været at pumpen ved fyret skubber vandet ind i shunten ved gulvarmen, der efterfølgende bliver for varm. Det er kun et problem når de få radiatorer jeg har ikke har varme behov, så bliver modstanden i anlægget åbenbart for stor.
Måske er noget lignende ved din installation?.

Blaser

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 14 nov 2012 15:19
af haderslev1234
TaagMan skrev:
Føleren skal jo føle på mediet. Du skal have den splattet ind i et eller andet så den kan få ordentlig forbindelse. Kølerpasta, kobberpasta. Fedt... olie... etc.

Føleren er sat ind i en dyklomme (se øverst til venstre på billedet). Behøver jeg at gøre mere der ?

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 14 nov 2012 15:23
af TaagMan
haderslev1234 skrev:Føleren er sat ind i en dyklomme (se øverst til venstre på billedet). Behøver jeg at gøre mere der ?
Ja, føleren skal jo have ordentlig kontakt til dyklommens vægge så den rent faktisk kan føle hvad temperatur vandet har...

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 14 nov 2012 15:59
af haderslev1234
TaagMan skrev: Ja, føleren skal jo have ordentlig kontakt til dyklommens vægge så den rent faktisk kan føle hvad temperatur vandet har...

Modtaget, men hvordan dælen skal jeg kunne fastgøre den bedre i lommen ? kl 11.00 satte jeg termostat på 30 grader efter at have drejet rundt og rundt for at "motionere" den. Nu her kl 15.30 står temp. "øverste" på 42 grader og "nederste" på 39 grader,

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 14 nov 2012 16:31
af TaagMan
haderslev1234 skrev:Modtaget, men hvordan dælen skal jeg kunne fastgøre den bedre i lommen ? kl 11.00 satte jeg termostat på 30 grader efter at have drejet rundt og rundt for at "motionere" den. Nu her kl 15.30 står temp. "øverste" på 42 grader og "nederste" på 39 grader,
Det må du sgu selv bestemme. Du skal bare proppe noget fedt ind sammen med føleren, eller hvad du nu har som kan lede varmen til føleren fra dyklommens vægge... Find hvad end du har lyst til og kil fast imellem føler og lomme... noget ledning, eller en tændstik, tandstik whatever ;)