Side 1 af 1

Røggasføler

: 12 nov 2012 19:08
af Emborg41
Hej

Er jeg den eneste der undres over den lave røgtemperatur efter en rensning. Altså lige indtil jeg også renser røggasføleren 8)
pillefyr-1.png
Peter

Røggasføler

: 13 nov 2012 20:00
af xkfc
Jeps, sådan må det være. Problemet er lidt føler typens skyld, den er ikke super egnet til formålet. Den del der stikke ud giver en fejlmåling.

Havde man brugt en termocoupler i stedet havde man haft en mere pålidelig måling.

Røggasføler

: 14 nov 2012 12:07
af xkfc
Nu har jeg lige været nede og rengøre min røgføler, det gav også en stor stigning.

Men selv efter rengøring var den 12-15° efter mit referance instrument, som jeg ved passer inden for 0,5°C og sikkert er bedre.

Man kan sige at Scotten får et godt rygte på falske forudsætninger, men det er jo alligevel testen fra Teknologisk der tæller, man må gå ud fra at de har brugt calibrerede instrumenter.

Røgføleren er dog langt fra uanvendeligt af den grund, man kan se hvad de ændringer man har lavet ved fyret gør ved røgtemperaturen, altså om den stiger eller falder.

Røggasføler

: 14 nov 2012 13:08
af CRHansen
Jeg gør da min røgføler ren hver gang jeg renser kedlen.

Røggasføler

: 14 nov 2012 17:38
af Emborg41
CRHansen skrev:Jeg gør da min røgføler ren hver gang jeg renser kedlen.

Det gør jeg også.........Nu


Peter