efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 21:47
af andersch
hej skal lige starte med at sige at jeg ikke er vvs, så bær over med mig.

Fik fjernet gassen for et halvt år siden fra mit 1974 hus, og smidt et 16kw scoote ind i stedet.
Da jeg havde gas, larmede radiatorene også en smule ( tror det er rørene der udvider sig, uden at skulle kunne sige det)

Det er altid mine radiatore længst fra fyret ( ca 20 meter ) og en gang i mellem radiatoren tættest på ( 1meter ) som bulrer.

Efter vvp, når 3vejs ventilen slår over til radiatorene, er den altid gal.. så begynder de at bulre derud af. lidt mere end et slag i sekundet..

Problemet er værst efter vvp, men også under normal drift kan bankelydene forekomme.

Jeg har udlufte alle radiatorne mange gange, og tjekket at ventilerne står fint..
alpha pumpen som sidder ved fyret ( den blå ), har jeg sat til konstant tryk, og så skruet helt ned.. dette hjælper ikke..

Hvad kan jeg gøre ?

forresten, hvis jeg løfter i radiatoren der larmer, stopper den med at larme i 2 sek mens jeg løfter den, men starter så igen ( mens jeg stadig har løftet den lidt )
ved ikke om det kan bruges til noget.. det udelukker vel luft?

På forhånd tak

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 21:53
af BWJ
Det er rørene der ligger op ad gulvstrøer, eller huller i vægge uden bøsninger.
Ikke meget at gøre ved det.

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 21:54
af Landlyst
Du har vel ikke byttet frem og retur? Kunne godt være ventilerne der knalder... Det ka lyde som en maskingevær...

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 21:56
af andersch
Det er et hus fra 74, med beton gulve over det hele.
betonen går helt tæt op af rørerne desværre..


Men kan jeg ikke gøre noget for at at vandet kommer mere roligt?

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 21:58
af andersch
byttet frem og retur hvorhenne? når jeg mærker på radiatorne, kommer varmen først i den side hvor ventilen er ( det lange rør)

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 22:00
af BWJ
andersch » 10 Nov 2012, 21:56 skrev:Det er et hus fra 74, med beton gulve over det hele.
betonen går helt tæt op af rørerne desværre..


Men kan jeg ikke gøre noget for at at vandet kommer mere roligt?

Okay Arnold, ( når jeg løfter i radiator så .........) hvordan gør du det med betongulv ?? :shock: :lol:

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 22:07
af Landlyst
kig på ventilerne, der er en pil med flowretning... Passer den med varmens retning?

Ja hvordan løfter du dem hvis rørene er støbt fast??

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 22:10
af andersch
Den inde i stuen kunne jeg løfte.. den er åbenbart lidt fri fra betonen..det er den der larmer..

efter vvp, larmer radiatore!

: 10 nov 2012 22:31
af Bigum Energiteknik
Det ville en buffer beholder kunne løse.. den kan aftage den del af vamen som giver udvidelsen. De problemer du oplever ses mest ved huse fra slut 60 til slut halvfjerdserne da de oftes er opbygget som et strengs anlæg og fungere bedst med fast pumpetryk og temp som de oprindeligt er bygget op med.