Røg føler

: 08 nov 2012 18:05
af schmidtgive
har monteret røg temperaturføler, på mit 10 kw semirens fyr.har sat den ene ledning i sammen med den der har en i T1+ T
Jeg har sat i T +T2. . problemet er at i displayet viser den temp - 99,1 med en lidt mørk baggrund. kører med styrring v 6,77
Hvad gør jeg galt.

Røg føler

: 08 nov 2012 19:49
af shovelhead
Den ene i T den anden i T2, baggrundslyset kan du justere på potmeteret oppe i venstre hjørne.

Røg føler

: 08 nov 2012 20:06
af hensan
Har du husket at vælge den rigtige følertype ?

Du kan vælge NTC/PTC eller PT1000. Din røgtemp føler er højst sandsynligvis en PT1000.

Hvis du angiver en forkert type vil du få et "mærkeligt" temperatur udlæsning.

Røg føler

: 08 nov 2012 20:37
af schmidtgive
Jeg har vist ikke udtrykt mig særligt godt.Jeg har en ledning i T samt i T2. det er en PT 1000 føler, og den er sat til at være pt 1000. temperaturen viser -99 og tallet -99 er markeret med en mørkere baggrund. resten af displayet er som det plejer. har prøvet at vælge NTC og PTC hvilket virkede helt galt. Kan det være fordi at der er 2 ledninger i T en fra T1 og en fra T2. giver det nogen mening

Røg føler

: 08 nov 2012 21:25
af shovelhead
Nej det er helt rigtig T er fælles. Og har du købt den røde PT 1000 og sat den op til PT 1000 i T2 så burde det da virke, det gør det på mit.

Røg føler

: 11 nov 2012 16:24
af schmidtgive
Så virker det. pludselig virkede det , men som en NTC føler. Det rene mystik når det er Scotte røg temp. føler PT 1000 jeg har købt.