Side 1 af 1
rør emfang
: 05 nov 2012 18:03
af thy
hvad er bedst ?
har ca15 cm i bjælkelaget som er isoleret... ca 3m i bjælkelaget og ca +2 med enderne
spirorør?
alurør?
eller isoleret flexslange
hvad er bedst nu og om 10 år
rør emfang
: 05 nov 2012 18:12
af Skiveren
thy » 05 Nov 2012, 18:03 skrev:hvad er bedst ?
har ca15 cm i bjælkelaget som er isoleret... ca 3m i bjælkelaget og ca +2 med enderne
spirorør?
alurør?
eller isoleret flexslange
hvad er bedst nu og om 10 år
Flexslangen er noget skidt, der er for meget modstand i røret, så hvis du har mulighed for det, så anvend nogle ø160 mm kloakrør, og reducere til 110 mm i enderne hvis dette er nødvendigt..
det holder i mindst 10 år..
rør emfang
: 05 nov 2012 18:21
af thy
tjo er ej heller fan af flexslangen.. bliver det et problem der ikke er isoleret... eller isoleringen uden om i bjælkelaget kør det ud for isolering..
så ellers bare isolere oven ud til taghætte...
har noget spirorør jeg ku prøve med.
rør emfang
: 05 nov 2012 18:33
af Landlyst
Bruger du kloakrør, så husk lige at bruge den grå, der afgiver nemlig ikke dampe ved brand.... Hmm PP rør gør vel egentligt heller ikke, men du må i hvertfald ikke bruge PVC....
rør emfang
: 05 nov 2012 18:42
af Flyball
Spirorør godt fæstet, derefter tætsluttende isolering med blød hånd. Så er det en "evighedsløsning"
rør emfang
: 05 nov 2012 19:18
af neonus
Hvorfor ikke købe de duka rør der er beregnet til formålet? Mener både de findes i 10x15 og 15x15.
Glat plast = ingen modstand - og i enderne sætter man overgangsstykker på til "hvad der nu er brug for"
Ikke så meget pjat ig fusk - lav det ordentligt!
rør emfang
: 05 nov 2012 22:55
af Flammen
så længere oppe i tråden et råd om at gå op i rørdimension. dette vil jeg dog på det bestemste fraråde. der vil ske et trykfald med en betydelig reduksion af lufthastigheden. det kan få dampen til at kondenserer. lufthastigheden i røret skal "bære" dampen ud til ventilen.
et plastrør har den fordel at materialet er tykkere, og virker dæmpene på støjen
rør emfang
: 05 nov 2012 23:32
af thy
tror jeg satser på spirorør har nogle stumper på lageret...(Ø125)
hva ? med klap ventil jeg har en så det ligger jo til højre benet
rør emfang
: 06 nov 2012 07:09
af Flemmingth
Hvis emfang ikke har indbygget kontraklap, er en separat kontraklap nødvendig.
I modsat fald kan du have et mindre stormvejr baglæns gennem emfanget når vinden er i det rigtige hjørne.