Side 1 af 3

Kurver fra stokerkontrol

: 03 nov 2012 13:38
af fantasia
Synes mine kurver svinger lidt men er i tvivl om det er mere end de burde.
Ønsket kedel temp. 60gr 10 over 15 under shunten er stillet på 45 gr.
P:2,5 I:1,0 chip 6.78

Kurver fra stokerkontrol

: 03 nov 2012 14:35
af pille bruger
Her er en nørd side med god vejledning om PI indstilling http://www.mhes.dk/

Kurver fra stokerkontrol

: 03 nov 2012 23:06
af fantasia
Den side synes jeg jeg har rodet med icon_cheesygrin.gif
Men er lidt i vildrede mht. p & I tallene.

Kurver fra stokerkontrol

: 04 nov 2012 07:52
af pille bruger
Prøv med P = 2.5 og I = 0.20

Kurver fra stokerkontrol

: 04 nov 2012 08:48
af fantasia
Det prøver jeg.
Og så synes jeg også at kedelen bliver ret hurtigt sodet til.
Hvad kan det skyldes?

Kurver fra stokerkontrol

: 04 nov 2012 08:53
af lamborg
P er speederen som giver gas. Jo højre P jo hurtigere reagere fyret på udsving.
I er huskeren som rykker P i nakken når den nærmer sig setpunkt og siger "rolig nu husk hvordan det gik sidste gang" Den skal ikke huske for meget for så bliver den forvirret og den skal ikke huske for lidt.
Hvis di´n kedel er sort kører du med for lidt luft. Men det er ikke sikkert det er i alle 3 områder

Kurver fra stokerkontrol

: 04 nov 2012 12:30
af klinten
lamborg » 04 Nov 2012, 08:53 skrev:P er speederen som giver gas. Jo højre P jo hurtigere reagere fyret på udsving.
I er huskeren som rykker P i nakken når den nærmer sig setpunkt og siger "rolig nu husk hvordan det gik sidste gang" Den skal ikke huske for meget for så bliver den forvirret og den skal ikke huske for lidt.
Hvis di´n kedel er sort kører du med for lidt luft. Men det er ikke sikkert det er i alle 3 områder
Jeg har læst MHES' gennemgang en del gange, men det du skriver med at jo størrer p-båndet er jo hurtigere reagerer fyret, det kan altså ikke passe. Medmindre at NBE har lavet deres helt egen algoritme. Normalt så giver et lille p-bånd en størrer forstærkning og dermed en hurtigere reaktion/regulering.

Kurver fra stokerkontrol

: 04 nov 2012 15:14
af lamborg
hej Klint.
Hæ hæ P og I er altid god for en rask snak :-)
NBE har lavet en speciel algoritme til opsatrt således at I ledet ikke bliver for stort under opstart pga menuen pumpestart . Men om de også har en speciel under normal drift ved jeg ikke men det er men jeg nuppede lige dette fra MHES .
For stor P-faktor
Effekten ”pendler” hurtigt op og ned, muligvis med en tendens til at blive værre og værre.
For lille P-faktor
Temperaturen ændrer sig for langsomt og effekten ændrer sig kun lidt.
For stor I-faktor
Temperaturen skyder over/under og effekten aftager kun langsomt selv om temperaturen er for høj.
For lille I-faktor
Temperaturen og effekten ændrer sig kun langsomt og systemet er konstant ”bagefter
P delen ændre sig hele tiden fordi det er en % del af efekten og er derfor nul når setpunkt er nået.
Men jeg tror nu ikke dete r det som er trådstarters problem.
Hvis man kikker på kurven så vil man se at frem og retur falder med et næsten identisk interval. Derfor tror jeg det er en termostart som åbner . Får det for vamrt og lukker . Så køler den ned igen og cyklus gentager sig.
Så led efter en termostart som sidder uhensigtsmæssigt placeret.

Kurver fra stokerkontrol

: 05 nov 2012 00:52
af fantasia
Lamborg: Går ud fra det er en termostat du mener.
Men hvad skulle det være?

Kurver fra stokerkontrol

: 05 nov 2012 05:55
af Lund
fantasia » 05 Nov 2012, 00:52 skrev:Lamborg: Går ud fra det er en termostat du mener.
Men hvad skulle det være?
En der sidder indeklemt et sted, f.eks under et gardin eller lign.