Side 1 af 2

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 17:06
af klinten
Er der mus i min styring eller er det mig der har misforstået noget?
Min varmeperiode er: 23:59
1. varme start tid: 00:00
2. varme start tid: 11:59
3. varme start tid: 23:59
4. varme start tid: 23:59

VVB periode: 03:00
1. VVB start tid: 04:00
2. VVB start tid: 11:30
3. VVB start tid: 17:00

Hvorfor sker dette så? :shock:
28/10-2012 - 17:00:21 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
28/10-2012 - 15:48:30 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
28/10-2012 - 15:44:02 Tilstand ændret:Stoppet -> Optænding 1
28/10-2012 - 14:44:57 Tilstand ændret:Drift -> Stoppet
28/10-2012 - 14:30:33 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
28/10-2012 - 11:30:29 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 17:39
af H.S
Hej

Jeg forstår ikke lige helt :wink:
Du har en periode på 23Timer 59 Min. pr døgn
så er der ikke plads til mere end en opstart og 1 min pause 8)

Så dit VVB har ingen mening når du er i drift

Du kunne lave drift 4 gange af 4 timer = 16 timer
Har du ventil på VVB siden du ønsker at køre VVB drift..
for så ville føler i VVB jo give varme der

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 17:40
af Bjarne
gæt: du har sat den til at den skal køre i 23 timer og 59 minutter, pr. start, så har du 12 timer imellem start fra kl. 00.00 til 11.59 derefter start kl. 23.59 og start igen kl. 00.00,- jeg ville også blive forvirret med de kommandoer ;-))

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 17:43
af klinten
Bjarne » 28 Oct 2012, 17:40 skrev:gæt: du har sat den til at den skal køre i 23 timer og 59 minutter, pr. start, så har du 12 timer imellem start fra kl. 00.00 til 11.59 derefter start kl. 23.59 og start igen kl. 00.00,- jeg ville også blive forvirret med de kommandoer ;-))
Mener du at det er det manglende minut der driller mig?

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 17:53
af Bjarne
klinten » 28 Oct 2012, 17:43 skrev:
Mener du at det er det manglende minut der driller mig?

Nej,- det er "Min varmeperiode" jeg tænker på .... hvorfor sætte den til nærmest 24 timer drift pr. start,- hvis fyret skal starte f.eks 4 gange i døgnet? ;-)

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 17:57
af klinten
Fyret skal køre konstant, så skal uret da stå til 23:59 ikke? Er der andre måder at gør det på?

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 18:01
af Bjarne
klinten » 28 Oct 2012, 17:57 skrev:Fyret skal køre konstant, så skal uret da stå til 23:59 ikke? Er der andre måder at gør det på?
Hvis fyret skal køre konstant,- så skal urstyring være sat til OFF,- og køre normal drift. - i min verdens opfattelse ifald ;-)

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 20:38
af Skovsborg
Når at fyret skal køre konstant så er det rigtig nok hvad Bjarne skriver......Sæt uret på off og så kører den. Det andet bruges kun til interval kørsel.

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 20:48
af klinten
Det er modtaget. :-) Men det besvarer stadig ikke hvorfor den laver et stop uden at jeg har sat den til det. Lige nu er den stoppet igen selvom at den burde køre.

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 21:08
af hensan
klinten » 28 Oct 2012, 20:48 skrev:Det er modtaget. :-) Men det besvarer stadig ikke hvorfor den laver et stop uden at jeg har sat den til det. Lige nu er den stoppet igen selvom at den burde køre.
Hvis du ser på dine kurser så er kedel temp steget stille og roligt fra kl 12:00. Kl ca 14:45 er kede temp på ca 80 grader.

Dit fyr er ikke stoppet pga din tidsstyring - Dit fyr er stoppet pga lavt forbrug og dermed høj kedel temp.

Kl ca 16:00 er kedel temp igen faldet til ca 50 grader og dit fyr starter op igen.

Kl ca 20:00 gentager mønstret sig. Din kedet temp er kommet op på ca 75 grader og dit fyr stopper ned.