Side 1 af 2

Markant stigning i pilleforbrug

: 24 okt 2012 21:47
af bestman
Kære eksperter.

Jeg har et Scotte 10 Kw monteret i en Blackstar keddel. I den seneste måned har mit fyr spist 22 - 26 kg piller i døgnet. Det synes jeg er lidt i overkanten, men har tænkt at det var ok, da der er 30 m. fra fyrrummet til huset. (Transmissionstab) Huset er halvdårligt isoleret og der er et enstrenget radiatorsystem.

Men pludselig i går steg ydelsen voldsomt. Den ligger hele tiden mellem 60 - 90 % i ydelse og kæmper for at holde temperaturen på 60 gr. Desuden har den spist 34 kg. på et døgn!!!!

Er der nogen der har en ide om hvorfor? Jeg har ikke pillet ved fyret og det eneste der er sket, er at der var en strømafbrydelse i byen i går morges der varede 20 min.

Løsningsforslag modtages med kyshånd. Hvis fyret spiser 34 kg. nu, hvad vil det så ikke æde til vinter?

Mvh.

Nico

Markant stigning i pilleforbrug

: 24 okt 2012 22:01
af TaagMan
30 meters stikledning på et etstrengsradiator system. Av

Har du justeret fyret ind? Hvordan ser flammen ud, og svarer de kg til hvad du reelt fylder på den, eller er det det som fyret siger den bruger? Har du lavet en afvejning for nylig?

Markant stigning i pilleforbrug

: 24 okt 2012 22:03
af thy
måske en ventil der hænger et sted..

Markant stigning i pilleforbrug

: 25 okt 2012 09:10
af themasterdk
Lyder godt nok voldsomt, men ja hvad vil den så ikke æde til vinter puuhaaa :(

Markant stigning i pilleforbrug

: 25 okt 2012 09:11
af themasterdk
køre du vvb på??

Markant stigning i pilleforbrug

: 25 okt 2012 09:21
af triumph
du har vel ikke et defekt solvarmeanlæg der prøver at opvarme verdensrummet ?
eller kører start / stop på fyret, uden at cirkulationspumpen stopper ved lav temp (så køles vandet i vvb. senere skal du så opvarme vandet igen)

Markant stigning i pilleforbrug

: 25 okt 2012 09:22
af xkfc
Er de 34kg noget der er afvejet, eller er det Stokerkontrol eller styringen der siger det?

Hvis nu sneglen er blevet fyldt med smuld og ikke giver hvad der er indtastet i autoberegneren, så vil der jo komme overskud af luft, og den beregnede ydelse vil stige, dog uden at der bliver produceret mere energi.

Markant stigning i pilleforbrug

: 26 okt 2012 10:22
af Flemming DJ
Kan man risikere, at skidtet er blevet nulstillet under strømafbrydelsen???

Markant stigning i pilleforbrug

: 26 okt 2012 16:55
af bestman
De 34 kg. er noget stokerkonrol fortæller mig. Men jeg kan se, at fyret høvler afsted med 60 - 100 %. Det synes jeg er voldsomt.

Sidst jeg lavede en afvejning, var da jeg startede fyret i septembr måned. Men jeg skal gøre det igen. Flammen ser fin (måske lidt lille) ud og asken er fin kaffebrun.

Jeg tror umiddelbart ikke, at der er en ventil der hænger, da der ikke er radiatorer der der går varme amok..

Fyret skal også lave varmt vand, men jeg har ikke varmtvandsprioritering på.

Jeg har et solvarmeanlæg, men det er kun et år gammelt så jeg håber ikke det er defekt. Men kunne der være sket noget ved afbrydelsen?

Markant stigning i pilleforbrug

: 26 okt 2012 19:31
af triumph
hvis pumpen til solvarme køre vand op gennem solvarmepaneller, så koster det. Der kan også være problemer med naturlig cirkulation (en ventil der ikke lukker)

Hvis vv cirkulationspumpe ikke stopper, når fyret stopper. så virker fyret som en radiator. og skorstenstræk suger varmen ud