Automix CT - Temperatur svinger meget

: 24 okt 2012 19:36
af Tom_AT
Har længe synes temperaturen på fremløb til huset svinger meget. Og kunne så idag læse at en anden bruger med samme Automix CT ikke har en temperatur der svinger. Altså må noget være galt hos mig.
Synes ellers selv min installation er lavet rigtigt, men åbenbart ikke alligevel.

Det ser sådan ud:
Billede]

Temperaturen på fremløbet svinger mellem 40 og 70 grader. Det er jo trods alt en del synes jeg. Automix er sat til 62 grader.
Når Automix'eren er helt åben er der lukket helt for pos. 2 og åben for pos. 1

Så hvad kan der lige være galt her?
Skal jeg flytte trevejs-ventilen så den i stedet regulerer på returen, altså stadig med føleren på fremløb ?

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 24 okt 2012 20:08
af Flemmingth
Placeringen af din Automix er helt korrekt. Har selv samme set-up.
Automix har problemer med at holde indstillet temp. når flow er meget lavt. Jo kortere afstand mellem føler og ventil jo bedre.
På aktuatoren er der 3 justeringsskruer.
De to til højre er temp. setpunkt. Den øverste regulerer op til 40°. Når den er skruet op på max., flytter regulering automatisk til den nederste hvor man så kan indstille fra 40° og op.
Skal man regulere under 40°, skal den nederste stå på minimum.
Og så til sagens kerne
Den venstre justeringsskrue er til at indstille pulslængden med, mellem 0,3 og 2 sekunder. Den ene side er til "venstredrift" og den anden side (sjovt nok :oops: ) til "højredrift".
Pulslængden er den tid aktuatoren kører når den får signal.
Temp. pendling kan dæmpes/fjernes ved at ændre pulslængden. Om den skal øges eller mindskes afhænger i høj grad af anlægget. Mit anlæg kører mest stabilt med pulslængde på minimum (0,3).
Prøv at ændre pulslængden og se hvad der sker. Og hav så tålmodighed :twisted: Automix'en skal have rimelig lang tid til at falde til ro.
Hvis det er blevet værre eller ikke har ændret sig, så prøv at skrue den anden vej.
Edit: Rimelig lang tid er mindst ½ time.

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 24 okt 2012 20:13
af Tom_AT
Mange tak for dit svar. Rart at vide at jeg har monteret rigtigt :-) Synes jo også selv min installation ligner ret godt det fra monteringsvejledningen. Men blev nu alligevel lidt i tvivl :-)

Jeg vil tro der er ca 50-60 cm mellem føler og ventil. Men nu nævner du at lavt flow kan have en indvirken. Min cirkulationspumpe står jo på auto, måske det har noget at sige?

Jeg har prøvet at stille lidt på pulslængden og så lade den køre en dags tid. Umiddelbart ikke med den store forskel til følge. Men måske jeg skal prøve igen? :-)

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 24 okt 2012 20:28
af Flemmingth
Jeg har Automix'en umiddelbart før pumpen og føleren i et Tee lige efter pumpen. Og så er følerlommen kun lige stor nok til føleren, som har fået en klat termopasta. Men alligevel pendler den meget fra april til september. Efter utallige hovedbrud, diverse forsøg og justeringer har jeg accepteret, at det ikke kan være anderledes med den ventil :x

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 24 okt 2012 20:41
af Tom_AT
Jeg kan godt se min afstand mellem føler og ventil måske er lige stor nok. Den er nok nærmere 70 end 50 cm :-)

Det undrer mig bare meget hvad man lige stiller op hvad VVB og hvis man har pexrør? Lige pt kører vi kun med el-VVB og radiator-varme. Men inden for et par mdr skal vi have kombi-VVB og og trukket Pex-rør op på 1. sal til GV shunten.

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 25 okt 2012 06:49
af Havmand
Prøv at sætte pumpen på man.
Når pumpen ændre hastighed, har jeg også oplevet at temp. Bliver ustabil...

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 25 okt 2012 09:07
af Tom_AT
Havmand » 25 Oct 2012, 06:49 skrev:Prøv at sætte pumpen på man.
Når pumpen ændre hastighed, har jeg også oplevet at temp. Bliver ustabil...
Det prøvede jeg faktisk i går aftes, satte pumpen på trin 2. Og der gik ikke længe før temperatur blev helt stabil. Så det har jo helt sikkert været det lave flow der skabte problemer. Men synes dog alligevel ideen med en Alpha 2 pumpe ryger, hvis den skal stå og trække 22 watt konstant. Så må lige have fundet på noget :-)

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 25 okt 2012 10:19
af Flemmingth
Min cirkulationspumpe til rumopvarmning er også en Alpha2 25-40. Af en endnu uopklaret grund kan den ikke sende varme nok rundt i huset i AutoAdapt.
Har fundet frem til, at det lave trin på konstanttryk er optimalt. Der trækker den 11-14 Watt afhængigt af forbrug.

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 25 okt 2012 10:41
af majland
Jeg har samme setup og min temperatur pendler også op og ned nu her hvor huset ikke trækker ret meget varme.

https://cosm.com/feeds/34522

Så snart vandvarmeren kalder på varme ligger den dog ret konstant. Så når det bliver koldt så rettet den sig jo nok... Det er kun fordi jeg har ovenstående overvågning på at jeg overhovedet opdager det. Gulvvarme shunten blander jo alligevel længere ned og radiatorerne er jo også ligeglade med at temperaturen svinger noget

Automix CT - Temperatur svinger meget

: 25 okt 2012 21:10
af Havmand
Jeg har en Smedegaard 25-60 siddende i mit setup, den kører konstant tryk - på 6 watt :great: og der er nok flow til at forsyne huset med varme endt til mine shunte