Side 1 af 1

Optænding?

: 22 okt 2012 18:58
af Mathilde1
Hvorfor begynder woody'en at starte optænding, når kedeltemp står på 68,6 grader og retur står på 57 grader?
Den er indstillet til kedeltemp. På 65 grader. Kedel diff. Over 5 grader og kedel diff. Under 5 grader
På forhånd tak

Optænding?

: 22 okt 2012 19:26
af pille bruger
Mathilde1 » 22 Oct 2012, 18:58 skrev:Hvorfor begynder woody'en at starte optænding, når kedeltemp står på 68,6 grader og retur står på 57 grader?
Den er indstillet til kedeltemp. På 65 grader. Kedel diff. Over 5 grader og kedel diff. Under 5 grader
På forhånd tak

Det er for snævert, og du vil få mange optændinger.
Stil diff. over op til 10,
og diff. under til 5
Shunt temperaturen skal være ca. 10 gr. under kedeltemperatur.

Optænding?

: 22 okt 2012 21:07
af Mathilde1
Jeg justerer:)
Tak for svaret