TPK 12 - avancerede ilstyringsparametre
: 21 okt 2012 20:25
Vi har et REKA TPK 12-250 fra 2001.
Ved opstart den 20/9 efter sommerpause ville stokersneglen kun kortvarigt gå i gang.
Det viste sig at styringsprogrammet var ’tiltet’: 'Setpkt. stokerlast' var sat til 40%, en række andre værdier var også ændret og jeg havde pludselig adgang til en række ellers utilgængelige styringsparametre, fx ’Setpkt. Høj ilt’, ’Setpkt. max ydelse’, ’Setpkt. min ydelse’, ’Setpkt. stokerlast’ mmm.
Vi har én gang før været ude for det samme, og her fik jeg telefonisk hjælp af REKA's tekniker (Helge). Vi var ar inde i masterprogrammet (kode 234) og fik fyret tilbage til normal.
Jeg har nu gentaget proceduren, og pr. hukommelse korrigeret værdierne. Fyret kører ok, men ikke optimalt,så jeg har skrevet til REKA for at få en liste over alle parametre/værdier.
Desværre har jeg ikke fået svar, så jeg vil høre om nogen herinde kan hjæpe mig...? Jeg har brug for en komplet liste over standardværdier i styringsprogrammet (herunder PID-værdier). Alternativt en metode til at føre styringen tilbage til grundindstilling.
På forhånd tak :-)
Venligst Chr
Ved opstart den 20/9 efter sommerpause ville stokersneglen kun kortvarigt gå i gang.
Det viste sig at styringsprogrammet var ’tiltet’: 'Setpkt. stokerlast' var sat til 40%, en række andre værdier var også ændret og jeg havde pludselig adgang til en række ellers utilgængelige styringsparametre, fx ’Setpkt. Høj ilt’, ’Setpkt. max ydelse’, ’Setpkt. min ydelse’, ’Setpkt. stokerlast’ mmm.
Vi har én gang før været ude for det samme, og her fik jeg telefonisk hjælp af REKA's tekniker (Helge). Vi var ar inde i masterprogrammet (kode 234) og fik fyret tilbage til normal.
Jeg har nu gentaget proceduren, og pr. hukommelse korrigeret værdierne. Fyret kører ok, men ikke optimalt,så jeg har skrevet til REKA for at få en liste over alle parametre/værdier.
Desværre har jeg ikke fået svar, så jeg vil høre om nogen herinde kan hjæpe mig...? Jeg har brug for en komplet liste over standardværdier i styringsprogrammet (herunder PID-værdier). Alternativt en metode til at føre styringen tilbage til grundindstilling.
På forhånd tak :-)
Venligst Chr