Side 1 af 3

Styring af selvrens v.10

: 18 okt 2012 22:38
af kasper
Hej. Hvor kobler man selvrensen på i v.10 styringen, synes ikke det står nogen steder?

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 03:30
af xkfc
Jeg mener at en af fiduserne ved V10 er ekstra ud og indgange.

Mon ikke bare du vælger en udgang til ledningerne og så opsætter udgangen i styringen? det ville da være smart hvis det er lavet sådan, og i mini format virker 6.xx jo på samme måde.

Men jeg syntes også jeg har læst at der er nogle der har sat et ugeur på, men det ville da være smartest om det var styringen der fiksede opgaven.

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 06:45
af Havmand
Grundet de manglende udgange i den "normale" styring, køres der ofte med et ugeur, så udgangene bruges til pumpe og vvp
Alt. Kan man sætte en ekstern termostat til pumpen, så der er en udgang ledig til rensen

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 07:58
af Aerobatic
Man kan finde manual til V10 på NBE's hjemmeside og jeg har også undret mig over at der ikke stå noget om semirens funktion i den?? At skulle koble semirens på et ugeur er da lidt tamt når der nok udgange i styringen.

@Havmand: selvom du har en ledig udgang i V6.xx så kan jeg ikke se nogen programmerings mulighed for semirens?

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 08:56
af Havmand
Det er ikke lagt i chippen endnu, men mon ikke det snart kommer?
Den kan køres som komp. Rens...

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 10:23
af Vangsgaard
Havmand » 19 Oct 2012, 08:56 skrev:Det er ikke lagt i chippen endnu, men mon ikke det snart kommer?
Den kan køres som komp. Rens...

Ikke for at skyde budbringeren, men det lyder da lidt tamt i mine øre at man i den "lange" udviklingstid som styringen har bag sig ikke har indbygget dette fra start.

"Selvrens" må da siges at være en at de helt fundamentale nye funktioner med den nye kedel og styring. Og det kan da umuligt være kommet bag på styringsprogramørerne at man arbejdede på en ny kedel med selvrens.

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 10:51
af pille bruger
Det kommer ikke bag på nogen.
Funktionen skal kunne bruges i alle styringer, og derfor er det nemmeste pt. et tænd sluk ur.
Det kan sættes på kompressor rens, men så er der nogle indstillinger der skal laves om.
Sætter man det på et ur kan funktionen også være aktiv når fyret er i drift.

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 11:00
af Vangsgaard
pille bruger » 19 Oct 2012, 10:51 skrev:Det kommer ikke bag på nogen.
Funktionen skal kunne bruges i alle styringer, og derfor er det nemmeste pt. et tænd sluk ur.
Det kan sættes på kompressor rens, men så er der nogle indstillinger der skal laves om.
Sætter man det på et ur kan funktionen også være aktiv når fyret er i drift.
Hvis det ikke kommer bag på nogen, så er det lidt som jeg nævner, underligt at dette ikke er tænkt ind i styringen.

Er helt med på den kan sættes til kompressorrens, men pointen med alle de nye udgange er vel at den skal køre på sin egen, men en selvstændig funktion i v10 styringen? I denne funktion i styringen burde der således være mulighed for at vælge om den skal køre mens fyret er i drift, eller kun ve stop.

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 12:32
af kasper
Hmm troede lige at det skulle være så nemt, med det her tekniske vidunder. Tror jeg nøjes med et ugeur, til jeg bliver mere fortrolig med det.. Er i skrivende stund ved at koble strøm til dyret, så første opstart er lige om hjørnet :)

Styring af selvrens v.10

: 19 okt 2012 15:25
af Hjemme teori
Mon ikke et elekronisk ur er bedre. Man kan få nogen hvor man selv sætter tid og længden.

Jeg tænker mere på at de ure jeg har set ville have en rensetid på 15 min for et døgnur og og 2 timer for et ugeur.