Side 1 af 1

Pumpe styret over styrring

: 18 okt 2012 22:17
af braue
Hejsa
Jeg har et ? ang. det at få pumpen styret over styringen, kan styringen sættes op så den stopper pumpen når vandet når under en hvis temperatur? På den måde slipper jeg også for og lave en shunt for og holde kedeltemp oppe. Ved godt der er mange af jer der sværger til en shunt men hvis det andet nu kunne lade sig gøre ville det jo være nemmere og lave. En anden fordel er jo at der kun transporteres varmt vand rundt i systemet når den rette temp er opnået i fyret. Eller er jeg helt på vildspor i min tankegang.

Skal til og sætte en scotte op inden for nærmeste fremtid, så der kommer sikkert flere ?

På forhånd tak
Leif

Pumpe styret over styrring

: 18 okt 2012 22:22
af martin_b
Du kan i styringen til Scotte indstille hvornår pumpen skal starte og stoppe i forhold til vandets temperatur, og i forhold til om der er ild eller ej. Det virker fint. Jeg ved dog ikke, om du kan undlade en shunt på den måde. Scotten har jo kun garanti, hvis den er monteret med shunt til en returtemperatur på ca. 15 grader under fremløbstemperatur.

Pumpe styret over styrring

: 18 okt 2012 22:32
af thoken
Hej!
Du må IKKE undlade en kedelshunt uanset om du lader styringen styre din pumpe eller ej. Selvom pumpen er styret via brænderens styring kan den jo ikke pumpe varmt vand ned i bunden af kedlen, det kræver jo en shunt, som kan lede noget af fremløbets varme vand ned i returen(bunden af kedlen), så denne ikke bliver kold. Det er vigtigt for at undgå kondens og dermed undgå tæring i din kedel.

mvh thoken