Google var ikke rigtigt min ven denne gang, så nu prøver jeg jer herinde :)

Fotosensoren på vores 5 år gamle Bio Comfort pillefyr (ja, beklager - men jeg kunne ikke se et Bio Comfort forum, så jeg tog det nærmeste) er strøget i svinget. Ny er bestilt, men leveringstiden er nok et par dage ... og her er rimfrost i græsset udenfor :roll:

Men så ser jeg i manualen (http://www.fyrteknik.dk/Biocomfort%20manual.pdf), at der findes et Nødprogram, man kan bruge såfremt fotosensoren går itu. Nødprogrammet sætter alle følere ud af drift, på nær kedeltemperatur-målingen.

Jeg tør bare ikke rigtigt sætte det til, for jeg kan ikke helt overskue evt. konsekvenser. Er der nogen herinde der har brugt nødprogrammet og kan svare på, om fyret skal holdes under skarp overvågning imens, eller hvordan man i øvrigt skal forholde sig?
Vi fryser, men vil ikke rode os ud i noget der er uansvarligt ...

Byd endelig ind :wink:

/PYT

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9836
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange

Nødprogram

Indlæg af pille bruger »

Det er vigtigt at du finder årsagen til at foto sensoren stod af.
Kig her http://www.bioflame.dk/

Ja, du kan "luse" kortslutte foto sensor men pas på.
Går fyret ud fortsætter det med at køre piller ind.
Går der så ild i en stor bunke piller så focus.gif
Der er flere grossister der er hurtige.
Bestiller du lige nu, kan den være i din postkasse i morgen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
17
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Nødprogram

Indlæg af Rene`larsen »

PYT » 11 Oct 2012, 09:21 skrev:Google var ikke rigtigt min ven denne gang, så nu prøver jeg jer herinde :)

Fotosensoren på vores 5 år gamle Bio Comfort pillefyr (ja, beklager - men jeg kunne ikke se et Bio Comfort forum, så jeg tog det nærmeste) er strøget i svinget. Ny er bestilt, men leveringstiden er nok et par dage ... og her er rimfrost i græsset udenfor :roll:

Men så ser jeg i manualen (http://www.fyrteknik.dk/Biocomfort%20manual.pdf), at der findes et Nødprogram, man kan bruge såfremt fotosensoren går itu. Nødprogrammet sætter alle følere ud af drift, på nær kedeltemperatur-målingen.

Jeg tør bare ikke rigtigt sætte det til, for jeg kan ikke helt overskue evt. konsekvenser. Er der nogen herinde der har brugt nødprogrammet og kan svare på, om fyret skal holdes under skarp overvågning imens, eller hvordan man i øvrigt skal forholde sig?
Vi fryser, men vil ikke rode os ud i noget der er uansvarligt ...

Byd endelig ind :wink:



hvor i landet bor du, har nogen på lager
/PYT
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Brugeravatar
PYT
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 2
Tilmeldt: 11 okt 2012 09:11
Mit fyr: Bio Comfort
Areal: 100
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 6

Nødprogram

Indlæg af PYT »

Hej René,

Jeg bor på Bornholm, og har netop for et øjeblik siden været så heldig at finde en ny sensor hos den lokale VVS Eksperten :great:
Nu skal den bare monteres, og så håber jeg, vi er kørende igen!

Men mange tak for tilbuddet ellers! :sol:

/PYT