Side 1 af 2

sodproblemmer med woody 10kw

: 04 okt 2012 16:52
af PeterMA
Hej med jer.

Jeg har fået et problem med min svogers woody, det er eb helt ny installatiln, på en 130mm dobbelt modul skorsten.
Problemmet er at kedelfladerbe bliver totalt sodet til, og den sylder askeskuffen med sorte piller.

Har prøvet at skrue ned for luften, men så begynder den bare at ose:(

Der er været et problem med hans shunt, så den har været lukket hele tiden, den har jeg nu åbnet op for.

Røg temperaturen ligger mellem 60-80grader.

Det lignede næsten tjære det der sad under soden på kedelfladerne.

Hvad tror i løsningen er?

Har skruet op for luften, og sat skorstenstrækket til 1.
Der er monteret trækstabilsator i skorstenen:)

På forhånd tak.

Og ps den er indjusteret, og afvejet flere gange;)

Med fin flot aske i askeskuffen, men ja. På -dage havde den fyldt askeskuffen med ubrændte piller.

sodproblemmer med woody 10kw

: 04 okt 2012 16:59
af lamborg
du skal ikke sætte skorstenstræk op så smider den flere piller på herden. tror du kører med lige lidt nok luft.

sodproblemmer med woody 10kw

: 04 okt 2012 17:06
af PeterMA
Ifølge manualen så skal den enten have flere piller, eller mindre luft hvis der er sorte piller i skuffen.

Men jo, ville også selv sige at den skulle have mere luft.

sodproblemmer med woody 10kw

: 04 okt 2012 17:52
af lamborg
Rigtigt det kan også være for meget luft og at den blæser uafbrændte piller af herden både derfor og fordi den står for højt i renseluft.
Men når der skrives at den soder og det endda er tjærelignede vil jeg klart sige for lidt luft og ikke noget med at stille op i skorstenstræk.
Desuden skariver han at tager han mere luft af ryger den.

sodproblemmer med woody 10kw

: 05 okt 2012 08:04
af PeterMA
Jeg tror at problemmet skyldes hans manglede shuntfunktion...
Fremløb var 68grader, og retur var helt nede på 35, så små 30grader.
Jeg var ude igår aftes og justere luft ind, og de blev alle hævet små 5-6 iforhold til hvad de stod til.
Det var helt vildt hvor meget tjære der var i hans kedel, der sad nok en ½-1 cm tjære på kedel siderne.
Skal ud og kikke til den igen idag, så håber jeg at det ser bedre ud idag:)

sodproblemmer med woody 10kw

: 05 okt 2012 08:12
af pille bruger
Når du kigger igen så kør denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Den har du sikkert set mange gange, men den er god til at finde de steder hvor der mangler en ting, eller noget er samlet forkert.
Kig også efter at brænderen er sat rigtig på kedlen og at pakningen ved brænderen er tæt.
Er det en ny kedel med semirens skal kedeltemperaturen være 5 -10 gr. højere end de gamle.

sodproblemmer med woody 10kw

: 05 okt 2012 08:45
af lamborg
Ja hvis han ikke har en fungerende shunt som holder retur temp over 45 gr så tror da f..... at han har problemer.

sodproblemmer med woody 10kw

: 05 okt 2012 09:16
af PeterMA
lamborg » 05 Oct 2012, 08:45 skrev:Ja hvis han ikke har en fungerende shunt som holder retur temp over 45 gr så tror da f..... at han har problemer.
Det han desværre ikke haft før at jeg kom derud :(

Syntes også at det var underligt, at der kunne komme så meget vand fra den stakkels kedel, iforhold til min gamle kedel.

Så håber, og satser på at det lykkes mig at finde fejlen :P

Røgen var også helt hvid, så det tyder jo på at der er godt med vand damp i den røg :(

Men vi krydser fingre.

sodproblemmer med woody 10kw

: 05 okt 2012 18:35
af PeterMA
Det gjorde trikket at skrue kraftigt op for hans shunt. Kedlen var helt tør, og skorstenen var også ved at tørre op:)
Så, vildt at der ikke skal "mere" til end en forkert indstillet shunt.
Den oser stadig en lille smugle, men tror at det er kondens, da det ikke lugter,.det tager nok også lidt tid at tørre kedel.og skorsten helt op:)

sodproblemmer med woody 10kw

: 05 okt 2012 18:40
af lamborg
Godt gået Peter