Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil
: 01 okt 2012 21:20
Har monteret cirkulationspumpen på afgangsrøret af Eko'en og naturligvis en shuntventil (Danfoss RAVI) i en by-pass ledning.
Under opstart fra kold kedel kommer vi op på en produceret varmeeffekt på lige under 5 kw, men ikke højere selvom den står på 100% som max last i styringen. Alle radiatorer i øvrigt fuld åbne og en 200 liters VVB som alle burde kalde efter alle 15 kw som Eko'en kan producere.
Men shuntventilen åbner for at sende varmt vand ind i returen og cirkulationspumpen (Danfoss Alpha 2 - 25-60) drosler ned i effekt og så kører afgangstemperaturen stille og roligt op på setpunktet og fyringen går i pausestop til temperaturen er faldet tilstrækkeligt til at den genstarter fyringen med ovennævnte en gang til. Radiatorerne bliver varme, men får tydeligvis ikke nok vandcirkulation til at blive rigtig hammervarme da shunten åbner for at holde Kedlen varm.
Så lige nu går det største pilleforbrug på at holde Kedlen varm og overskuddet når så frem i radiatorerne, men det synes ikke rigtigt at så meget flow skal forblive i shunten.
Kan man stille på gennemstrømningsmængden på shuntventilen og er det evt. bedre med cirkulationspumpen på returen ?
Bekymrer at det endnu ikke er lykkedes at fyre
100 %, men hvor er fejlen ?
Under opstart fra kold kedel kommer vi op på en produceret varmeeffekt på lige under 5 kw, men ikke højere selvom den står på 100% som max last i styringen. Alle radiatorer i øvrigt fuld åbne og en 200 liters VVB som alle burde kalde efter alle 15 kw som Eko'en kan producere.
Men shuntventilen åbner for at sende varmt vand ind i returen og cirkulationspumpen (Danfoss Alpha 2 - 25-60) drosler ned i effekt og så kører afgangstemperaturen stille og roligt op på setpunktet og fyringen går i pausestop til temperaturen er faldet tilstrækkeligt til at den genstarter fyringen med ovennævnte en gang til. Radiatorerne bliver varme, men får tydeligvis ikke nok vandcirkulation til at blive rigtig hammervarme da shunten åbner for at holde Kedlen varm.
Så lige nu går det største pilleforbrug på at holde Kedlen varm og overskuddet når så frem i radiatorerne, men det synes ikke rigtigt at så meget flow skal forblive i shunten.
Kan man stille på gennemstrømningsmængden på shuntventilen og er det evt. bedre med cirkulationspumpen på returen ?
Bekymrer at det endnu ikke er lykkedes at fyre
100 %, men hvor er fejlen ?