PID indstillinger..?
: 25 sep 2012 17:00
Vi har netop startet vores tredje fyringssæson og har lyst til at "finjustere" fyret, så det kører optimalt og mest muligt økonomisk.
Brænderen er 16kW Woody, monteret på OPOP kedel.
Kedeltemp. er sat til 65 grader, driftdifferens 5 grader.
Skorstenstræk sat til 1 (trækstabilisator monteret).
Autoberegning aktiveret.
Pilleforbrug ca. 15kg/døgn.
140 kvm ældre hus med nyt tag samt vvb opvarmning.
Efter at have haft problemer med for mange start/stop især i ydersæsonerne, ændrede jeg sidste år på PID indstillingerne til nuværende:
P-LED: 5,0
I-LED: 0,10
D-LED: 10,0
Disse indstillinger bevirker pt. at fyret slet ikke har stop/start, men drosler ned i drift før kedeltemp. nåes, og istedet kører længe ved lav effekt (10% drift).
Jeg er klar over, at det er et kompromis mellem mange start/stop og lang driftstid ved lavlast - især i ydersæsonerne, men det virker som om, at vi er gået fra den ene yderlighed til den anden..?
Er det evt. D-LED jeg skal justere ned - og hvor meget..?
Har desværre ikke forstået, hvad det er, man justerer med disse parametre..?
Synes også at 15kg/døgn er forholdsvis meget med nuværende temp. og varmtvandsforbrug samt husets isoleringsgrad..?
Håber at der er nogle med mere erfaring, der vil byde ind med forslag
Brænderen er 16kW Woody, monteret på OPOP kedel.
Kedeltemp. er sat til 65 grader, driftdifferens 5 grader.
Skorstenstræk sat til 1 (trækstabilisator monteret).
Autoberegning aktiveret.
Pilleforbrug ca. 15kg/døgn.
140 kvm ældre hus med nyt tag samt vvb opvarmning.
Efter at have haft problemer med for mange start/stop især i ydersæsonerne, ændrede jeg sidste år på PID indstillingerne til nuværende:
P-LED: 5,0
I-LED: 0,10
D-LED: 10,0
Disse indstillinger bevirker pt. at fyret slet ikke har stop/start, men drosler ned i drift før kedeltemp. nåes, og istedet kører længe ved lav effekt (10% drift).
Jeg er klar over, at det er et kompromis mellem mange start/stop og lang driftstid ved lavlast - især i ydersæsonerne, men det virker som om, at vi er gået fra den ene yderlighed til den anden..?
Er det evt. D-LED jeg skal justere ned - og hvor meget..?
Har desværre ikke forstået, hvad det er, man justerer med disse parametre..?
Synes også at 15kg/døgn er forholdsvis meget med nuværende temp. og varmtvandsforbrug samt husets isoleringsgrad..?
Håber at der er nogle med mere erfaring, der vil byde ind med forslag