VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.

: 25 sep 2012 14:32
af Squashbuddy
Hej!

Har lige et spørgsmål, jeg har en metro 110l VVB med elpatron. Montøren har ikke sat den til strøm og det vil jeg derfor selv gøre nu. Men der er 4 ledninger, en sort, en brun, en blå og en gul/grøn.

Går jeg helt galt i byen hvis jeg tror at grøn/gul er jord og sort + blå er der 2 ledninger der sættes til hvert sit ben i hanstikket?

VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.

: 25 sep 2012 14:59
af klinten
Hvad hedder typen på beholderen? Det er sandt at Gul/grøn er jord, Blå kan være nul, hvis den kan tilsluttes 230V, men blå kan også være den ene fase hvis den tilsluttes 400V..

VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.

: 25 sep 2012 15:06
af Squashbuddy
Hov fandt sgu lige brugsanvisningen, der står det højt og tydeligt. ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase, så må gul/grøn skal til jord. Så prøver jeg sgu lige det.

VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.

: 25 sep 2012 16:49
af noller
Hej

Jeg ville tilslutte den med 400v hvis muligt, da der jo så er noget mere goddag til rådighed når du tømmer den for vand :great:

VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.

: 25 sep 2012 19:58
af Squashbuddy
Har desværre ikke den mulighed som det er lige nu, så jeg må leve med at det tager en del timer at få varmet den op.

VVB med elpatron tilslutning, hvis ekoheat ikke dur.

: 25 sep 2012 20:02
af kovas
Jamen Ekoheat det dur da:)