Hej, så er jeg her igen. :wink:
Her over sommeren, har jeg kun fyret for at få lidt varme i badeværelset. Det er jo dejligt.
De gange jeg har fyret, der har jeg ikke flydt akku helt op. Så dvs at der f.eks er 27 grader i bunden.
Når så fyret er brændt ud, ja så slukker pumpen jo, når røgtemp bliver kold.

Hvad gør man så med restvarmen... I fyret.

Alle jer med selvcirkulation i laddomat eller termovar, ja her flyder vandet jo nok stille og roligt og derved afkøler fyret, eller hvad.
Jeg kunne jo også bare lade min pumpe køre efter udbrændt kedel, men der er et minus, syntes jeg.
For hvis jeg gør det, ja så får jeg godt nok afkølet fyret fint. Men hvis akku er ca 90 grader i toppen, så bliver den kølet ned ved denne driftform. :?

Jeg har tænkt røret fra kedel til akku, der kunne man montere en skifteventil. Der skifter fra forsyning i toppen af akku, til næst nederste studs i akku.
Derved kunne man virkelig tømme kedlen for restvarmen, hvis bunden af akku stadig er kold :wink:

Er det bare helt tosset, eller hvad gør I :shock:

Restvarmen...

: 18 aug 2012 08:04
af Bigfoot
hvor varm er den????? for der er jo stor risiko for at du får en afkøling af dit vand istedet. Hvis den bare skal blive kold, så lad den blive kold.

Restvarmen...

: 18 aug 2012 08:48
af Skovløber
Jamen, hvis jeg har ladet på akku med 85 grader, ja så er kedlen jo det, når fyret lukker ned.

Det er den restvarme jeg mener, det er nok en del kW

Restvarmen...

: 18 aug 2012 09:42
af gulvmand
ladomaten skulle da gerne køre til fyret når minimum temp,, det du har sat den til på drejekontakten mærket, røggastermostat, det gør min atmos..

Restvarmen...

: 18 aug 2012 10:29
af John Skov Jensen
gulvmand » 18 Aug 2012, 09:42 skrev:ladomaten skulle da gerne køre til fyret når minimum temp,, det du har sat den til på drejekontakten mærket, røggastermostat, det gør min atmos..
Nej sådan tror jeg ikke din Atmos virker hvis den er indstillet korrekt
Den slukker for ladeventilen når røggassernes temperatur er nået ned til den forudindstillede temperatur i forbindelse med at træet er udbrændt. Kedeltemperaturen vil typisk holde sig høj i noget tid efter at brændet er væk. Det er denne restvarme skovløber vil have flyttet over i akkutanken.

Restvarmen...

: 18 aug 2012 10:56
af Hjemme teori
Før du bygger for meget om skulle du måske regne ud om det kan betale sig.

Hvis du havde en ladeventil ville vandet jo selvcirkulere, men kun hvis varmen i tanken står over det i fyret (forstået sådan at lagedelingen i tanken skal stå over fyret for at du kan hente al varmen ud af fyret ved selvcirkulation).

Men du skriver at der kan hentes 60 graders vame ud af fyret 85-25 grader og dit fyr indeholder 58l.

60gr*58l=3480kcal
3480Kcal/860Kcal/kwh=4,04kwh eller ca 1 kg træ men igen for at hive det ud, skal du enten have en pumpe med noget automatik og en kontraventil eller en lagdeling i tanken som ligger over fyret.

Skovløber » 17 Aug 2012, 22:52 skrev:Hej, så er jeg her igen. :wink:

Alle jer med selvcirkulation i laddomat eller termovar, ja her flyder vandet jo nok stille og roligt og derved afkøler fyret, eller hvad.
Jeg kunne jo også bare lade min pumpe køre efter udbrændt kedel, men der er et minus, syntes jeg.
For hvis jeg gør det, ja så får jeg godt nok afkølet fyret fint. Men hvis akku er ca 90 grader i toppen, så bliver den kølet ned ved denne driftform. :?

:shock:
Du skriver at tanken bliver kølet ved denne driftform, men hvis du kan få pumpen til at stoppe igen, når fyret er koldt feks. 30 grader, passer det ikke. Vandet i tanken bliver blandet lidt men varmen forsvinder ikke, den bliver bare fordelt på flere liter vand og du skriver at du skal bruge det til gulvvarme, som måske kun er 30 grader, derfor er det ikke et problem at tanken bliver koldere i toppen, når der så bare er flere liter varmt vand.
Altså flere kwh i tanken, men ved en lavere temperatur.

Restvarmen...

: 19 aug 2012 20:03
af Skovløber
John Skov Jensen » 18 Aug 2012, 10:29 skrev:
Nej sådan tror jeg ikke din Atmos virker hvis den er indstillet korrekt
Den slukker for ladeventilen når røggassernes temperatur er nået ned til den forudindstillede temperatur i forbindelse med at træet er udbrændt. Kedeltemperaturen vil typisk holde sig høj i noget tid efter at brændet er væk. Det er denne restvarme skovløber vil have flyttet over i akkutanken.
Jep :great:

Restvarmen...

: 19 aug 2012 20:13
af Skovløber
Hjemme teori » 18 Aug 2012, 10:56 skrev:
Du skriver at tanken bliver kølet ved denne driftform, men hvis du kan få pumpen til at stoppe igen, når fyret er koldt feks. 30 grader, passer det ikke. Vandet i tanken bliver blandet lidt men varmen forsvinder ikke, den bliver bare fordelt på flere liter vand og du skriver at du skal bruge det til gulvvarme, som måske kun er 30 grader, derfor er det ikke et problem at tanken bliver koldere i toppen, når der så bare er flere liter varmt vand.
Altså flere kwh i tanken, men ved en lavere temperatur.

Jeps, jeg ved godt at der ikke er mere vand i fyret end det du skriver, men selve kedlen ( jernet) er jo også meget varmt.
Jeg syntes jo at når jeg fyrre op, så tager det da noget tid før at kedlen er oppe i temp så den lade på akku, det er denne varme jeg gerne vil have ud igen. :wink:
Og jo, det kan godt være at jeg går for meget op i lagdeling i tanken og at shunten efter akku til huset regulere ned til 33 grader til gulvvarmen.
Men jeg er bare til lagdeling icon_cheesygrin.gif

Restvarmen...

: 19 aug 2012 21:51
af Hjemme teori
Hvis du vil have alle Kwh ud af kedlen, bliver du nok nødt til at give lidt los på lagdelingen, eller ihvertfald temp. i øverste lag.

Og ja, jernet indeholder også varme men den kommer jo med hvis du pumper kedlen ned til 30 grader og så er jerns varmefylde kun en 1/10 del af vands og med en vægt på 306 kilo alleszumsammen er der måske 1Kwh mere.

Og jeg skriver jo ikke at jeg ikke synes du skal gøre noget for at bygge det, jeg synes det er en god ide, men nu ved du bare hvor meget du henter pr. fyring, hvis ikke tanken er fyldt op. Og så agumentere jeg for at du ikke behøver alt muligt fanzy med rør og ventiler for at prøve at få den perfekte lagdeling, da energien ikke kan forsvinde alligevel, hvis du pumper den ind i tanken og siden blander ned til 33 grader.

Hvis du absolut vil have en masse rør, skulle du hellere bruge en af de beskrivelser Drastrup har lavet med feks. 4 rør ind i tanken monteret på et rør udenpå, som du så altid lader med, så finder vandet selv det rigtige rør at løbe ind i tanken gennem.

Restvarmen...

: 19 aug 2012 22:47
af Skovløber
Hjemme teori » 19 Aug 2012, 21:51 skrev:Hvis du vil have alle Kwh ud af kedlen, bliver du nok nødt til at give lidt los på lagdelingen, eller ihvertfald temp. i øverste lag.

Og ja, jernet indeholder også varme men den kommer jo med hvis du pumper kedlen ned til 30 grader og så er jerns varmefylde kun en 1/10 del af vands og med en vægt på 306 kilo alleszumsammen er der måske 1Kwh mere.

Og jeg skriver jo ikke at jeg ikke synes du skal gøre noget for at bygge det, jeg synes det er en god ide, men nu ved du bare hvor meget du henter pr. fyring, hvis ikke tanken er fyldt op. Og så agumentere jeg for at du ikke behøver alt muligt fanzy med rør og ventiler for at prøve at få den perfekte lagdeling, da energien ikke kan forsvinde alligevel, hvis du pumper den ind i tanken og siden blander ned til 33 grader.

Hvis du absolut vil have en masse rør, skulle du hellere bruge en af de beskrivelser Drastrup har lavet med feks. 4 rør ind i tanken monteret på et rør udenpå, som du så altid lader med, så finder vandet selv det rigtige rør at løbe ind i tanken gennem.
Det var heller ikke sådan ment, det er super med dine udregninger og andre input.
Nu er jeg bare tilhænger aftalt muligt udstyr, men jeg tror nu nok jeg prøver en vinter først. For at se om jeg tit får dette problem medikke at fylde akku helt.
Jeg har en perfekt lagdeling nu, så det med Drastrups ide, får andre sikkert meget mere ud af. :wink:
Super tak for dine indlæg :great: